KS C IEC 60079-0에서 방폭 전기기기는 사용 대상 폭발분위기… | 산업안전기사 실기 신출대비 — 8. 전기 방폭 관리(심화) 상세 페이지
9
KS C IEC 60079-0에서 방폭 전기기기는 사용 대상 폭발분위기에 따라 기기그룹 I·II·III으로 대분류된다. 각 그룹이 대상으로 하는 폭발분위기와, 그룹 II·III의 세분(하위그룹)을 쓰시오.
해설
[모범답안]
① 그룹 I: 폭발성 메탄가스(그리고 석탄분진)가 존재하는 광산(갱내)용 전기기기.
② 그룹 II: 광산 외 산업현장의 폭발성 가스·증기 분위기용 기기 — 세분 IIA, IIB, IIC(최대안전틈새 MESG/최소점화전류비에 따른 구분, IIC가 가장 엄격).
③ 그룹 III: 폭발성 분진 분위기용 기기 — 세분 IIIA(가연성 부유물), IIIB(비도전성 분진), IIIC(도전성 분진).
■ 핵심 채점어: 그룹 I 광산(메탄) / 그룹 II 가스, IIA/IIB/IIC / 그룹 III 분진, IIIA/IIIB/IIIC / IIC·IIIC 최고 엄격
※ 근거: KS C IEC 60079-0(기기그룹 I/II/III 및 세분류)
① 그룹 I: 폭발성 메탄가스(그리고 석탄분진)가 존재하는 광산(갱내)용 전기기기.
② 그룹 II: 광산 외 산업현장의 폭발성 가스·증기 분위기용 기기 — 세분 IIA, IIB, IIC(최대안전틈새 MESG/최소점화전류비에 따른 구분, IIC가 가장 엄격).
③ 그룹 III: 폭발성 분진 분위기용 기기 — 세분 IIIA(가연성 부유물), IIIB(비도전성 분진), IIIC(도전성 분진).
■ 핵심 채점어: 그룹 I 광산(메탄) / 그룹 II 가스, IIA/IIB/IIC / 그룹 III 분진, IIIA/IIIB/IIIC / IIC·IIIC 최고 엄격
※ 근거: KS C IEC 60079-0(기기그룹 I/II/III 및 세분류)
[해설]
KS C IEC 60079-0은 방폭기기를 쓰는 폭발분위기의 종류에 따라 그룹 I·II·III으로 나눈다.
- 그룹 I — 메탄가스와 석탄분진이 있는 광산 갱내에서 쓰는 기기다.
- 그룹 II — 광산 밖 산업현장의 폭발성 가스·증기 분위기용 기기이고, 최대안전틈새(MESG: 화염이 빠져나가지 못하는 최대 틈새)와 최소점화전류비에 따라 IIA·IIB·IIC로 나뉜다.
- 그룹 III — 폭발성 분진 분위기용 기기이고, IIIA(가연성 부유물)·IIIB(비도전성 분진)·IIIC(도전성 분진)로 나뉜다.
두 그룹 모두 뒤 문자로 갈수록 엄격하므로 IIC·IIIC가 가장 엄격한 등급이다. 혼동 주의: 가스그룹은 틈새·점화전류로 나누고, 분진그룹은 분진의 형태·도전성으로 나눈다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.