1종 장소이며 존재하는 가연성 가스가 수소(가스그룹 IIC, 발화온도 약 560℃)인 지역에 다음 표시의 방폭기기를 설치하려 한다.
[ Ex e IIB T4 Gb ]
이 기기의 설치 적합 여부를 판정하고, 판정 근거를 각 요소(기기보호등급·방폭구조·가스그룹·온도등급)별로 서술하시오.
[ Ex e IIB T4 Gb ]
이 기기의 설치 적합 여부를 판정하고, 판정 근거를 각 요소(기기보호등급·방폭구조·가스그룹·온도등급)별로 서술하시오.
해설
[모범답안]
판정: 부적합.
① 기기보호등급: 1종 장소는 EPL Gb(또는 Ga) 요구 → 기기는 Gb, 적합.
② 방폭구조: 안전증(e)은 EPL Gb로 1종 사용 가능 → 적합.
③ 가스그룹: 수소는 IIC인데 기기는 IIB → 하위그룹(IIB) 기기는 상위그룹(IIC) 분위기에 사용 불가(IIC 기기라야 IIB·IIA 포함) → 부적합.
④ 온도등급: T4=최고표면온도 135℃ < 수소 발화온도 560℃ → 적합.
결론: 다른 요소는 만족하나 가스그룹이 IIB로 수소(IIC)에 미달하므로 설치 부적합(IIC 인증기기로 교체 필요).
■ 핵심 채점어: 부적합 / 수소=IIC인데 기기=IIB / 하위그룹 기기 상위분위기 불가 / Gb·e·T4는 적합 / IIC 기기로 교체
※ 근거: KS C IEC 60079-14(기기 선정: 가스그룹·EPL·온도등급 정합), 산업안전보건기준에 관한 규칙 제311조(폭발위험장소에서 사용하는 전기 기계·기구의 선정 등)
판정: 부적합.
① 기기보호등급: 1종 장소는 EPL Gb(또는 Ga) 요구 → 기기는 Gb, 적합.
② 방폭구조: 안전증(e)은 EPL Gb로 1종 사용 가능 → 적합.
③ 가스그룹: 수소는 IIC인데 기기는 IIB → 하위그룹(IIB) 기기는 상위그룹(IIC) 분위기에 사용 불가(IIC 기기라야 IIB·IIA 포함) → 부적합.
④ 온도등급: T4=최고표면온도 135℃ < 수소 발화온도 560℃ → 적합.
결론: 다른 요소는 만족하나 가스그룹이 IIB로 수소(IIC)에 미달하므로 설치 부적합(IIC 인증기기로 교체 필요).
■ 핵심 채점어: 부적합 / 수소=IIC인데 기기=IIB / 하위그룹 기기 상위분위기 불가 / Gb·e·T4는 적합 / IIC 기기로 교체
※ 근거: KS C IEC 60079-14(기기 선정: 가스그룹·EPL·온도등급 정합), 산업안전보건기준에 관한 규칙 제311조(폭발위험장소에서 사용하는 전기 기계·기구의 선정 등)
[해설]
KS C IEC 60079-14의 기기 선정 원칙에 따르면 기기보호등급·방폭구조·가스그룹·온도등급이 모두 현장 조건을 만족해야 한다. 하나라도 미달하면 부적합이다.
- 기기보호등급 — 1종 장소는 EPL Gb 이상을 요구하고 기기가 Gb이므로 적합하다.
- 방폭구조 — 안전증(e)은 정상 운전 중 불꽃·과열이 생기지 않도록 안전도를 높인 구조로, EPL Gb에 해당해 1종에 쓸 수 있다.
- 가스그룹 — 수소는 IIC인데 기기는 IIB이고, 하위그룹 기기는 상위그룹 분위기에 쓸 수 없으므로 부적합하다.
- 온도등급 — T4의 최고표면온도 135℃는 수소 발화온도 약 560℃보다 낮아 적합하다.
가스그룹 하나가 미달이므로 IIC 인증기기로 바꿔야 한다. 외우는 요령: IIC 기기는 IIB·IIA 분위기에도 쓸 수 있지만, 그 반대는 안 된다.