분진 폭발위험장소용 방폭 전기기기에 다음과 같이 표시되어 있다. 각 표기부의 의미를 해독하시오.
[ Ex tb IIIC T135℃ Db ]
[ Ex tb IIIC T135℃ Db ]
해설
[모범답안]
① Ex: 방폭 인증(폭발위험장소용 기기).
② tb: 분진 방폭구조 't'(용기에 의한 보호, protection by enclosure)이며 보호수준 등급 tb(기기보호등급 Db에 대응).
③ IIIC: 분진 그룹 IIIC(도전성 분진용).
④ T135℃: 기기의 최고표면온도가 135℃임(분진은 온도등급 대신 실제 최고표면온도를 ℃로 표기).
⑤ Db: 기기보호등급(EPL) Db → 21종 장소에 적용 가능(20종은 Da 필요).
■ 핵심 채점어: t=용기에 의한 보호(enclosure) / IIIC 도전성 분진 / T135℃ 최고표면온도 / Db=EPL, 21종 / 분진은 실제온도(℃)로 표기
※ 근거: KS C IEC 60079-31(분진 방폭구조 t), KS C IEC 60079-0(EPL Da/Db/Dc, 분진그룹)