KS C IEC 60079-10-2에 따라 가연성 분진에 의한 폭발위험장소는 20종·21종·22종으로 구분한다. 각 장소를 분진운(폭발분위기)의 존재 빈도·지속시간 기준으로 정의하시오.
해설
[모범답안]
① 20종 장소: 공기 중 가연성 분진운 형태의 폭발분위기가 연속적으로, 또는 장기간·빈번하게 존재하는 장소.
② 21종 장소: 정상작동 중 공기 중 가연성 분진운 형태의 폭발분위기가 가끔(때때로) 형성될 수 있는 장소.
③ 22종 장소: 정상작동 중에는 가연성 분진운 폭발분위기가 존재하지 않으나, 존재하더라도 짧은 기간에 그치는(비정상 시 단기간 형성) 장소.
■ 핵심 채점어: 20종 연속·장기간·빈번 / 21종 정상작동 중 가끔 / 22종 비정상 시 단기간 / 분진운 폭발분위기
※ 근거: KS C IEC 60079-10-2(분진 폭발위험장소 구분), 산업안전보건기준에 관한 규칙 제230조(폭발위험이 있는 장소의 설정 및 관리)