자유공간(플랜지 없음)에 설치된 외부식 국소배기 후드가 있다. 유해물질 발생원까지의 거리 X=0.3X = 0.3 m, 후드 개구면적 A=0.3A = 0.3 m², 발생원에서 요구되는 제어풍속 V=0.5V = 0.5 m/s일 때, 필요한 배기(송풍)량 Q[m³/min]를 구하시오. (단, 자유공간 비플랜지 외부식 후드 필요송풍량식 Q=60⋅V⋅(10X2+A)Q = 60\cdot V\cdot(10X^{2} + A) 를 사용한다.)
해설
[모범답안]
Q=60×0.5×(10×0.32+0.3)=60×0.5×(10×0.09+0.3)=60×0.5×(0.9+0.3)=60×0.5×1.2=36Q = 60 \times 0.5 \times (10 \times 0.3^{2} + 0.3) = 60 \times 0.5 \times (10 \times 0.09 + 0.3) = 60 \times 0.5 \times (0.9 + 0.3) = 60 \times 0.5 \times 1.2 = 36 m³/min
■ 핵심 채점어: Q=60·V(10X²+A) / 10×0.09=0.9 / 1.2 / 60×0.5×1.2 / 36 m³/min
※ 근거: ACGIH 산업환기 표준식 및 KOSHA GUIDE 국소배기장치 설계 관련 지침(자유공간 비플랜지 외부식 후드 필요송풍량 Q = 60·V·(10X²+A), X는 후드~발생원 거리, A는 개구면적)


[해설]

자유공간에 설치된 플랜지 없는 외부식 후드의 필요송풍량은 Q=60V(10X2+A)Q = 60V(10X^{2}+A)로 구한다. 계수 60은 m3/s를 m3/min으로 바꾸는 값이다.

Q=60×0.5×(10×0.32+0.3)Q = 60 \times 0.5 \times (10 \times 0.3^{2} + 0.3)
=60×0.5×(0.9+0.3)= 60 \times 0.5 \times (0.9 + 0.3)
=60×0.5×1.2=36= 60 \times 0.5 \times 1.2 = 36 m3/min

필요송풍량은 36 m3/min이다. 혼동 주의: 플랜지를 달면 송풍량이 약 25% 줄어들어 식에 0.75를 곱한다.