정전작업 시 전원을 차단한 뒤 검전기로 정전(무전압) 여부를 확인한다. 검전 결과의 신뢰성을 확보하기 위해 실무상 지켜야 하는 검전 순서(3단계)를 서술하시오.
해설
[모범답안]
① 사용 전 확인: 검전기를 활선(충전) 개소 또는 검전기 자체 시험단자에서 동작시켜 검전기가 정상 작동함을 확인한다.
② 정전 대상 검전: 작업 대상 전로(3상은 각 상 전부)를 검전하여 무전압임을 확인한다.
③ 사용 후 재확인: 다시 활선 개소에서 검전기가 정상 동작하는지 확인하여, 검전 중 검전기 고장으로 인한 오판정(정전 오인)을 방지한다.
■ 핵심 채점어: 사용 전 정상동작 확인(활선) / 대상 전로 각 상 검전 / 사용 후 재확인 / 검전기 고장 오판정 방지
※ 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조 제2항 제5호(검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지 확인) 및 KOSHA GUIDE 정전작업 실무(검전기 사용 전·후 정상동작 확인). ※3단계 검전순서 자체는 법정 절차가 아닌 실무 권장사항. 시행 2024.12.29.