정전전로에서의 전기작업을 위해 전로를 차단하는 절차 중 '개로된 전로에서 유도전압 또는 전 상세 페이지
에듀윌 산업안전기사 실기 한권끝장 (필답형+작업형) / 전 2권 / 2026 산안기 최신판 최신법령 완벽 반영 예림아이, 에듀윌🚀 최신판 가격보기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
1
정전전로에서의 전기작업을 위해 전로를 차단하는 절차 중 '개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것'이라는 단계가 있다.
(1) 이처럼 전원을 차단했음에도 잔류전하가 축적되어 방전 조치가 반드시 필요한 대표적인 전기설비(기기) 2가지를 쓰고,
(2) 이러한 설비에서 잔류전하를 제거하는 방전 방법을 서술하시오.
(1) 이처럼 전원을 차단했음에도 잔류전하가 축적되어 방전 조치가 반드시 필요한 대표적인 전기설비(기기) 2가지를 쓰고,
(2) 이러한 설비에서 잔류전하를 제거하는 방전 방법을 서술하시오.
해설
[모범답안]
(1) 잔류전하 축적 설비:
① 전력용 콘덴서(커패시터)
② 전력케이블(장거리 케이블·모선). (그 밖에 서지흡수기, 대용량 회전기 권선 등도 정전용량에 의해 전하 축적)
(2) 방전 방법: 접지봉(방전봉)·단락접지기구 등 충분한 용량의 방전기구를 이용하여 도체를 대지에 접속시켜 축적된 전하를 대지로 완전히 방전시킨 후 접촉한다. 방전 전 검전기로 충전 여부를 확인한다.
■ 핵심 채점어: 전력용 콘덴서 / 전력케이블 / 정전용량 / 방전봉/접지봉 / 대지로 방전
※ 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조(정전전로에서의 전기작업) 제2항 제4호(전로 차단 절차 - 잔류전하 완전 방전). ※시행 2025.12.1.(고용노동부령 제454호). 잔류전하 축적 설비(콘덴서·케이블)와 방전법은 조문 자체가 아닌 KOSHA 정전작업 실무의 표준 예시임.
(1) 잔류전하 축적 설비:
① 전력용 콘덴서(커패시터)
② 전력케이블(장거리 케이블·모선). (그 밖에 서지흡수기, 대용량 회전기 권선 등도 정전용량에 의해 전하 축적)
(2) 방전 방법: 접지봉(방전봉)·단락접지기구 등 충분한 용량의 방전기구를 이용하여 도체를 대지에 접속시켜 축적된 전하를 대지로 완전히 방전시킨 후 접촉한다. 방전 전 검전기로 충전 여부를 확인한다.
■ 핵심 채점어: 전력용 콘덴서 / 전력케이블 / 정전용량 / 방전봉/접지봉 / 대지로 방전
※ 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조(정전전로에서의 전기작업) 제2항 제4호(전로 차단 절차 - 잔류전하 완전 방전). ※시행 2025.12.1.(고용노동부령 제454호). 잔류전하 축적 설비(콘덴서·케이블)와 방전법은 조문 자체가 아닌 KOSHA 정전작업 실무의 표준 예시임.