정전기 재해 방지에서 '접지(Grounding)'와 '본딩(Bondin… | 산업안전기사 실기 신출대비 — 7.정전기 위험관리 상세 페이지

5
정전기 재해 방지에서 '접지(Grounding)'와 '본딩(Bonding)'은 구분된다.
(1) 접지와 본딩의 차이를 각각 설명하시오.
(2) 정전기 대전 방지 목적의 접지에서, 접지저항이 일반적으로 어느 정도 이하이면 정전기 완화 효과가 충분한지 그 기준값을 쓰시오.
해설
[모범답안]
(1) 접지=도체를 대지(어스)에 연결하여 대전 전하를 대지로 누설시켜 전위를 0에 가깝게 하는 것
본딩=둘 이상의 도체를 서로 도선으로 연결하여 도체 간 전위차(불꽃방전 위험)를 없애 등전위화하는 것
(2) 정전기 방지용 접지는 접지저항이 약 1×1061\times10^{6} [Ω](1MΩ) 이하이면 대전 완화에 충분(감전방지용 접지보다 훨씬 높은 저항이 허용됨)
■ 핵심 채점어: 접지=대지 누설 / 본딩=등전위 연결 / 전위차 제거 / 10⁶Ω / 1MΩ 이하
※ 근거: 접지(대지 누설)·등전위본딩 구분은 KOSHA GUIDE 정전기 재해예방 기술지침 및 표준 이론. 정전기 방지 접지저항 1×10⁶Ω(1MΩ) 이하 기준은 표준 교재/KOSHA 지침값. 접지·본딩 조치 법적 근거는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제325조


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙의 정전기 방지 조치에서 접지와 본딩은 연결 대상이 대지인지 다른 도체인지가 다르다.

  • 접지 — 도체를 대지에 연결해 전하를 대지로 흘려보내 전위를 0에 가깝게 하는 것이다.
  • 본딩 — 둘 이상의 도체를 도선으로 서로 이어 등전위로 만들어 도체 사이 전위차에 의한 불꽃방전을 막는 것이다.

정전기 방지용 접지는 전하만 흘려보내면 되므로 접지저항이 약 1×106 Ω(1 MΩ) 이하면 충분하다.

혼동 주의: 감전방지용 접지는 이보다 훨씬 낮은 접지저항을 요구한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.