가스·증기의 최대안전틈새(MESG) 값에 따라 폭발등급(가스그룹)을 IIA·IIB·IIC로 분류한다.
① 분류 기준(MESG 범위)을 쓰고,
② 다음 세 가지 MESG 값을 각각 등급으로 판정하시오. (ㄱ) 1.0mm (ㄴ) 0.65mm (ㄷ) 0.28mm
① 분류 기준(MESG 범위)을 쓰고,
② 다음 세 가지 MESG 값을 각각 등급으로 판정하시오. (ㄱ) 1.0mm (ㄴ) 0.65mm (ㄷ) 0.28mm
해설
[모범답안]
① IIA: mm / IIB: mm / IIC: mm
② ㄱ 1.0mm → IIA, ㄴ 0.65mm → IIB, ㄷ 0.28mm → IIC
(대표가스: IIA 프로판·메탄, IIB 에틸렌, IIC 수소·아세틸렌)
■ 핵심 채점어: IIA≥0.9 / IIB 0.5~0.9 / IIC≤0.5 / 1.0→IIA / 0.65→IIB / 0.28→IIC
※ 근거: KS C IEC 60079-20-1(가스·증기 분류 자료-MESG), KS C IEC 60079-0(가스그룹 IIA/IIB/IIC)
① IIA: mm / IIB: mm / IIC: mm
② ㄱ 1.0mm → IIA, ㄴ 0.65mm → IIB, ㄷ 0.28mm → IIC
(대표가스: IIA 프로판·메탄, IIB 에틸렌, IIC 수소·아세틸렌)
■ 핵심 채점어: IIA≥0.9 / IIB 0.5~0.9 / IIC≤0.5 / 1.0→IIA / 0.65→IIB / 0.28→IIC
※ 근거: KS C IEC 60079-20-1(가스·증기 분류 자료-MESG), KS C IEC 60079-0(가스그룹 IIA/IIB/IIC)
[해설]
MESG(최대안전틈새)는 화염이 틈새를 통해 바깥으로 전파되지 않는 최대 틈새로, 값이 작을수록 위험해 더 엄격한 등급이 된다. 근거는 KS C IEC 60079-20-1과 60079-0의 가스그룹 분류다.
- IIA는 MESG 0.9 mm 이상(프로판·메탄)이므로 1.0 mm는 IIA다.
- IIB는 0.5 mm 초과 0.9 mm 미만(에틸렌)이므로 0.65 mm는 IIB다.
- IIC는 MESG 0.5 mm 이하(수소·아세틸렌)이므로 0.28 mm는 IIC다.
혼동 주의: 경계값 0.9 mm는 IIA, 0.5 mm는 IIC에 포함되고, IIB는 양 끝값을 모두 제외한다.