모두CBT

가스·증기의 최대안전틈새(MESG) 값에 따라 폭발등급(가스그룹)을 I… | 산업안전기사 실기 신출대비 — 8. 전기 방폭 관리 상세 페이지

5
가스·증기의 최대안전틈새(MESG) 값에 따라 폭발등급(가스그룹)을 IIA·IIB·IIC로 분류한다.
① 분류 기준(MESG 범위)을 쓰고,
② 다음 세 가지 MESG 값을 각각 등급으로 판정하시오. (ㄱ) 1.0mm (ㄴ) 0.65mm (ㄷ) 0.28mm
해설
[모범답안]
① IIA: MESG≥0.9\text{MESG} \ge 0.9 mm / IIB: 0.5<MESG<0.90.5 \lt \text{MESG} \lt 0.9 mm / IIC: MESG≤0.5\text{MESG} \le 0.5 mm
② ㄱ 1.0mm → IIA, ㄴ 0.65mm → IIB, ㄷ 0.28mm → IIC
(대표가스: IIA 프로판·메탄, IIB 에틸렌, IIC 수소·아세틸렌)
■ 핵심 채점어: IIA≥0.9 / IIB 0.5~0.9 / IIC≤0.5 / 1.0→IIA / 0.65→IIB / 0.28→IIC
※ 근거: KS C IEC 60079-20-1(가스·증기 분류 자료-MESG), KS C IEC 60079-0(가스그룹 IIA/IIB/IIC)


[해설]

MESG(최대안전틈새)는 화염이 틈새를 통해 바깥으로 전파되지 않는 최대 틈새로, 값이 작을수록 위험해 더 엄격한 등급이 된다. 근거는 KS C IEC 60079-20-1과 60079-0의 가스그룹 분류다.

  • IIA는 MESG 0.9 mm 이상(프로판·메탄)이므로 1.0 mm는 IIA다.
  • IIB는 0.5 mm 초과 0.9 mm 미만(에틸렌)이므로 0.65 mm는 IIB다.
  • IIC는 MESG 0.5 mm 이하(수소·아세틸렌)이므로 0.28 mm는 IIC다.

혼동 주의: 경계값 0.9 mm는 IIA, 0.5 mm는 IIC에 포함되고, IIB는 양 끝값을 모두 제외한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.