KS C IEC 60079-0에 따른 방폭기기의 온도등급 T1~T6에 … | 산업안전기사 실기 신출대비 — 8. 전기 방폭 관리 상세 페이지
3
KS C IEC 60079-0에 따른 방폭기기의 온도등급 T1~T6에 대하여, 각 등급이 허용하는 기기의 최고표면온도(℃, 이하)를 쓰시오.
T1: ( ① ) / T2: ( ② ) / T3: ( ③ ) / T4: ( ④ ) / T5: ( ⑤ ) / T6: ( ⑥ )
T1: ( ① ) / T2: ( ② ) / T3: ( ③ ) / T4: ( ④ ) / T5: ( ⑤ ) / T6: ( ⑥ )
해설
[모범답안]
① T1 = 450℃
② T2 = 300℃
③ T3 = 200℃
④ T4 = 135℃
⑤ T5 = 100℃
⑥ T6 = 85℃ (각 값 이하)
■ 핵심 채점어: 450 / 300 / 200 / 135 / 100 / 85
※ 근거: KS C IEC 60079-0(전기기기-일반 요구사항, 온도등급별 최고표면온도)
① T1 = 450℃
② T2 = 300℃
③ T3 = 200℃
④ T4 = 135℃
⑤ T5 = 100℃
⑥ T6 = 85℃ (각 값 이하)
■ 핵심 채점어: 450 / 300 / 200 / 135 / 100 / 85
※ 근거: KS C IEC 60079-0(전기기기-일반 요구사항, 온도등급별 최고표면온도)
[해설]
KS C IEC 60079-0의 온도등급은 기기 표면이 도달할 수 있는 최고표면온도의 상한이며, 숫자가 클수록 허용온도가 낮아진다.
- T1 — 450℃ 이하.
- T2 — 300℃ 이하.
- T3 — 200℃ 이하.
- T4 — 135℃ 이하.
- T5 — 100℃ 이하.
- T6 — 85℃ 이하.
기기 표면온도는 취급 가스의 발화온도보다 낮아야 하므로 발화온도가 낮은 가스일수록 T 숫자가 큰 기기를 쓴다.
혼동 주의 — T3 200℃ 다음은 150℃가 아니라 135℃이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.