인화성 액체를 취급하는 설비의 다음 각 위치에 대하여 KS C IEC 60079-10-1 상세 페이지
에듀윌 산업안전기사 실기 한권끝장 (필답형+작업형) / 전 2권 / 2026 산안기 최신판 최신법령 완벽 반영 예림아이, 에듀윌🚀 최신판 가격보기
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
1
인화성 액체를 취급하는 설비의 다음 각 위치에 대하여 KS C IEC 60079-10-1 기준으로 폭발위험장소(0종·1종·2종)를 판정하시오.
① 인화성 액체를 저장하는 밀폐 탱크 내부의 액면 상부 증기 공간
② 탱크 통기구(vent) 개구부 바로 주변
③ 정상 운전 시에는 누출이 없고, 밀봉부 손상 등 이상 상태에서만 인화성 증기가 누출될 수 있는 펌프 씰(seal) 주변
① 인화성 액체를 저장하는 밀폐 탱크 내부의 액면 상부 증기 공간
② 탱크 통기구(vent) 개구부 바로 주변
③ 정상 운전 시에는 누출이 없고, 밀봉부 손상 등 이상 상태에서만 인화성 증기가 누출될 수 있는 펌프 씰(seal) 주변
해설
[모범답안]
① 0종 (탱크 내부 증기공간은 폭발성 분위기가 연속·장기간 존재)
② 1종 (통기구 개구부는 정상 작동 중 주기적으로 증기 방출·생성)
③ 2종 (정상 시 누출 없고 이상 시에만 단시간 누출)
■ 핵심 채점어: ① 0종 / ② 1종 / ③ 2종 / 연속 존재/주기적 방출/이상 시 단시간
※ 근거: KS C IEC 60079-10-1(누출등급 연속/1차/2차와 장소 종별 대응), 산업안전보건기준에 관한 규칙 제230조(폭발위험이 있는 장소의 설정 및 관리)
① 0종 (탱크 내부 증기공간은 폭발성 분위기가 연속·장기간 존재)
② 1종 (통기구 개구부는 정상 작동 중 주기적으로 증기 방출·생성)
③ 2종 (정상 시 누출 없고 이상 시에만 단시간 누출)
■ 핵심 채점어: ① 0종 / ② 1종 / ③ 2종 / 연속 존재/주기적 방출/이상 시 단시간
※ 근거: KS C IEC 60079-10-1(누출등급 연속/1차/2차와 장소 종별 대응), 산업안전보건기준에 관한 규칙 제230조(폭발위험이 있는 장소의 설정 및 관리)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.