흙막이 지보공을 설치하였을 때 사업주가 정기적으로 점검하고 이상을 발견… | 2022년 건설안전산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

12

흙막이 지보공을 설치하였을 때 사업주가 정기적으로 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수해야 할 사항 3가지를 쓰시오.

해설

① 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태
② 버팀대의 긴압 정도
③ 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조는 흙막이 지보공을 정기적으로 점검하고 이상이 있으면 즉시 보수하도록 정한다.

  • 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락 — 부재 하나하나가 제 성능을 유지하는지 확인한다.
  • 버팀대의 긴압 정도 — 긴압은 버팀대를 조여 흙막이벽을 받쳐 주는 힘이라, 풀리면 벽이 안쪽으로 밀려든다.
  • 부재의 접속부·부착부·교차부 상태 — 부재끼리 만나는 곳에 힘이 몰리므로 가장 먼저 약해진다.

조문의 네 번째 점검 항목은 침하의 정도다. 점검과 별도로 설계도서에 따른 계측도 해야 한다.