출제 19-1다음은 옥내탱크저장소에 설치하는 밸브 없는 통기관의 끝부분… | [위험물산업기사 실기] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
167
출제 19-1
다음은 옥내탱크저장소에 설치하는 밸브 없는 통기관의 끝부분 설치기준이다. 빈칸 ( ① )~( ③ )에 알맞은 답을 쓰시오.통기관의 끝부분은 건축물의 창, 출입구 등의 개구로부터 ( ① ) 이상 떨어진 옥외의 장소에 지면으로부터 ( ② ) 이상의 높이로 설치하되, 인화점이 40℃ 미만인 위험물의 탱크에 설치하는 통기관에 있어서는 부지경계선으로부터 ( ③ ) 이상 거리를 둘 것
해설
①: 1m
②: 4m
③: 1.5m
②: 4m
③: 1.5m
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 7의 옥내탱크저장소 기준은 밸브 없는 통기관의 끝부분을 건물 밖, 높은 곳에 두도록 정하고 있다. 배출된 인화성 증기가 건물 안이나 이웃 부지로 흘러들지 않게 하기 위해서다.
- 창·출입구 등 개구부로부터 1m 이상 떨어뜨려야 증기가 실내로 되돌아 들어오지 않는다.
- 지면으로부터 4m 이상 높여야 증기가 확산되어 희석된다.
- 인화점 40℃ 미만 위험물 탱크의 통기관은 부지경계선에서 1.5m 이상 떨어뜨려 인접 부지로 증기가 번지는 것을 막는다.
외우는 요령: 1m·4m·1.5m 순서로 개구부·높이·부지경계선을 짝지어 외운다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.