출제 21-1다음은 지정과산화물을 저장하는 옥내저장소에 관한 설명이다.… | [위험물산업기사 실기] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
121
출제 21-1
다음은 지정과산화물을 저장하는 옥내저장소에 관한 설명이다. 빈칸 ( ① )~( ⑤ )에 알맞은 답을 쓰시오.저장창고는 ( ① )m2 이내마다 격벽으로 완전하게 구획할 것. 이 경우 해당 격벽은 두께 ( ② )cm 이상의 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로 하거나 두께 ( ③ )cm 이상의 보강콘크리트블록조로 하고, 해당 저장창고 양측의 외벽으로부터 ( ④ )m 이상, 상부의 지붕으로부터 ( ⑤ )cm 이상 돌출하게 하여야 한다.
해설
①: 150
②: 30
③: 40
④: 1
⑤: 50
②: 30
③: 40
④: 1
⑤: 50
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 5의 지정과산화물 옥내저장소 특례다. 폭발 위험이 큰 유기과산화물의 화재가 옆 구획으로 번지지 않도록 격벽 기준을 강화했다.
- 구획 면적 — 저장창고는 150 m2 이내마다 격벽으로 완전하게 구획한다.
- 철근콘크리트조·철골철근콘크리트조 격벽 — 두께 30 cm 이상.
- 보강콘크리트블록조 격벽 — 블록이 약하므로 더 두꺼운 40 cm 이상.
- 양측 외벽 돌출 — 외벽으로부터 1 m 이상.
- 지붕 위 돌출 — 상부 지붕으로부터 50 cm 이상.
혼동 주의: 같은 특례의 외벽 두께는 철근콘크리트조 20 cm, 보강콘크리트블록조 30 cm 이상으로 격벽보다 10 cm씩 얇다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.