출제 21-2
덩어리 상태의 황 30,000kg을 면적 300m2인 옥외저장소에 저장하는 경우에 대하여 다음 물음에 답하시오.① 옥외저장소에 설치할 수 있는 경계표시는 몇 개인지 쓰시오.
② 경계표시와 경계표시 사이의 거리는 몇 m 이상으로 해야 하는지 쓰시오.
③ 이 옥외저장소에 제4류 위험물(인화점 10℃ 이상)을 함께 저장할 수 있는지 여부를 쓰시오.
해설
①: 3개
②: 10m
③: 저장이 불가능하다.
②: 10m
③: 저장이 불가능하다.
[해설]
덩어리 상태의 황만 저장하는 옥외저장소는 위험물안전관리법 시행규칙 별표 11에 따라 경계표시 하나의 내부 면적을 100m2 이하로 해야 한다. 따라서 300m2는 경계표시 3개로 나뉜다.
황의 지정수량이 100kg이므로 30,000kg은 지정수량의 300배이다. 지정수량 200배 이상이면 이웃한 경계표시 사이 간격을 10m 이상으로 둔다.
옥외저장소에서 제4류와 함께 저장할 수 있는 제2류는 인화성 고체뿐이므로 황은 제4류와 함께 저장할 수 없다. 인화점 10℃ 이상이라는 조건은 제4류를 옥외저장소에 저장할 수 있게 하는 조건일 뿐이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.