모두CBT

출제 21-2옥내소화전설비에 대하여 다음 물음에 답하시오.① 옥내소화전… | [위험물산업기사 실기] 최빈출 1회 출제 상세 페이지

107

출제 21-2

옥내소화전설비에 대하여 다음 물음에 답하시오.

① 옥내소화전 하나의 호스접속구까지의 수평거리는 얼마 이하인지 쓰시오.
② 수원의 수량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(5개 이상이면 5개)에 얼마를 곱한 양 이상이어야 하는지 쓰시오.
③ 모든 옥내소화전을 동시에 사용하는 경우 각 노즐선단의 방수압력(kPa)과 방수량(L/min)을 쓰시오.
해설
①: 25m 이하
②: 7.8m3
③: 방수압력 350kPa 이상, 방수량 260L/min 이상


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 17의 옥내소화전설비 기준에서 나온 수치다.

  • 수평거리: 각 층의 모든 부분에서 호스접속구까지 25m 이하가 되도록 설치한다.
  • 수원: 옥내소화전이 가장 많은 층의 설치개수(최대 5개)에 7.8m3를 곱한 양 이상이다. 260L/min으로 30분 동안 방수할 수 있는 양이다.
  • 방수 성능: 모든 소화전을 동시에 쓸 때 노즐선단에서 방수압력 350kPa 이상, 방수량 260L/min 이상이어야 한다.

혼동 주의: 옥외소화전은 수평거리 40m, 수원 13.5m3, 방수량 450L/min이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.