출제 21-3옥내탱크저장소의 펌프실에 대하여 다음 물음에 답하시오.① … | [위험물산업기사 실기] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
103
출제 21-3
옥내탱크저장소의 펌프실에 대하여 다음 물음에 답하시오.① 펌프실 상층이 없는 경우 지붕의 재료를 쓰시오.
② 펌프실 출입구에 설치해야 하는 것을 쓰시오.
③ 탱크전용실에 펌프설비를 설치하는 경우 주위에 설치하는 불연재료 턱의 최소 높이(m)를 쓰시오.
④ 액상 위험물의 옥내저장탱크를 설치하는 탱크전용실 바닥 최저부에 설치해야 하는 것을 쓰시오.
⑤ 창 및 출입구에 사용해야 하는 유리를 쓰시오.
해설
①: 불연재료
②: 갑종(60분 +)방화문 또는 을종(30분)방화문
③: 0.2
④: 집유설비
⑤: 망입유리
②: 갑종(60분 +)방화문 또는 을종(30분)방화문
③: 0.2
④: 집유설비
⑤: 망입유리
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙의 옥내탱크저장소 기준에서 나온 문항이다. 불이 번지는 것을 막고 새어 나온 위험물을 모으는 것이 목적이다.
- 상층이 없는 펌프실은 지붕을 불연재료로 한다.
- 출입구에는 갑종(60분+·60분) 방화문 또는 을종(30분) 방화문을 단다.
- 탱크전용실에 펌프설비를 두면 주위에 높이 0.2m 이상의 불연재료 턱을 설치한다.
- 액상 위험물 탱크전용실 바닥의 가장 낮은 곳에는 누출액을 모으는 집유설비를 둔다.
- 창과 출입구에는 철망을 넣은 망입유리를 쓴다. 불이 나서 깨져도 파편이 흩어지지 않는다.
용어 참고: 현행 건축법령은 갑종을 60분+·60분 방화문, 을종을 30분 방화문으로 부른다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.