출제 21-3지하탱크저장소에 관한 다음 설명의 빈칸 ( a )~( e … | [위험물산업기사 실기] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
100
출제 21-3
지하탱크저장소에 관한 다음 설명의 빈칸 ( a )~( e )에 알맞은 답을 쓰시오.① 탱크전용실은 지하의 가장 가까운 벽·피트·가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 ( a )m 이상 떨어진 곳에 설치
② 지하저장탱크의 윗부분은 지면으로부터 ( b )m 이상 아래에 있을 것
③ 지하저장탱크를 2 이상 인접 설치하는 경우 상호간 ( c )m{용량 합계가 지정수량 100배 이하이면 ( d )m} 이상의 간격을 유지. 다만 사이에 탱크전용실 벽이나 두께 ( e )cm 이상의 콘크리트 구조물이 있으면 예외
해설
a: 0.1
b: 0.6
c: 1
d: 0.5
e: 20
b: 0.6
c: 1
d: 0.5
e: 20
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 8(지하탱크저장소의 위치·구조 및 설비 기준)에 나오는 이격거리와 매설 깊이다.
- 탱크전용실은 가장 가까운 벽·피트·가스관 등과 대지경계선에서 0.1m 이상 떨어뜨린다.
- 탱크 윗부분은 지면에서 0.6m 이상 아래에 묻어 지상 하중과 충격을 피한다.
- 탱크를 2 이상 인접 설치하면 상호간 1m 이상, 용량 합계가 지정수량 100배 이하이면 0.5m 이상 띄운다.
- 사이에 탱크전용실 벽이나 두께 20cm 이상의 콘크리트 구조물이 있으면 이 간격을 두지 않아도 된다.
혼동 주의: 탱크와 탱크전용실 안쪽 사이도 0.1m 이상 띄우며, 그 사이는 마른 모래나 입자지름 5mm 이하의 마른 자갈분으로 채운다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.