모두CBT

출제 22-3다음 조건을 기준으로 위험물제조소의 방화상 유효한 담의 높… | [위험물산업기사 실기] 최빈출 1회 출제 상세 페이지

94

출제 22-3

다음 조건을 기준으로 위험물제조소의 방화상 유효한 담의 높이(h)가 몇 m 이상이어야 하는지 구하시오.

[배치] 제조소 등의 외벽으로부터 거리 d 지점에 방화상 유효한 담(높이 h)을 설치하고, 그 너머 거리 D 지점에 인근 건축물(또는 공작물, 높이 H)이 있다. 담을 넘어 인근 건축물 상단을 잇는 연소한계곡선·보정 연소한계곡선 위쪽이 연소위험범위가 된다.

① h: 유효한 담의 높이(m)
② 제조소의 외벽 높이(a) = 30m
③ 인근 건축물의 높이(H) = 40m
④ 제조소 등과 방화상 유효한 담과의 거리(d) = 5m
⑤ 제조소 등과 인근 건축물과의 거리(D) = 10m
⑥ 상수(상수 p) = 0.15
문제이미지
해설
2m


[해설]

위험물안전관리에 관한 세부기준은 인근 건축물 높이 H를 연소한계곡선 높이 pD2+a와 비교해 담 높이를 정한다.

판정식
pD2+a=0.15×102+30=45 mpD^2+a=0.15\times10^2+30=45\ \mathrm{m}
H=40 m≤45 mH=40\ \mathrm{m}\le45\ \mathrm{m}

인근 건축물이 연소한계곡선 아래에 있으므로 따로 계산하지 않고 담 높이는 2 m 이상으로 한다.

혼동 주의: H가 pD2+a보다 높을 때만 h=H−p(D2−d2)h=H-p(D^2-d^2)로 계산하고, 그 값이 2 m 미만이면 최소 2 m로 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.