출제 22-1다음 조건을 갖는 옥외저장탱크(세로형 원통형 탱크)에 대하… | [위험물산업기사 실기] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
86
출제 22-1
다음 조건을 갖는 옥외저장탱크(세로형 원통형 탱크)에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 저장용량 50만L 이상, 지정수량 200배 이상을 저장한다.)[조건] 탱크 지름 = 10m (반지름 r=5m), 원통부 높이 l = 8m
① 탱크의 용량(L)을 구하시오. (단, 공간용적은 10/100으로 한다.)
② 기술검토를 받아야 하는지 쓰시오.
③ 완공검사를 받아야 하는지 쓰시오.
④ 정기검사를 받아야 하는지 쓰시오.
해설
①: 565,486.68L
②: 받아야 한다.
③: 받아야 한다.
④: 받아야 한다.
[해설]
세로형 원통형 탱크의 내용적은 원통부만 계산하고 지붕(볼록부)은 넣지 않는다. 탱크 용량은 내용적 × (1 − 공간용적)이다.
V = πr2l = π × 52 × 8 ≈ 628.32 m3 = 628,318.53 L
용량 = 628,318.53 × 0.9 ≈ 565,486.68 L
구한 용량이 50만L 이상이므로 위험물안전관리법령상 설치 허가 때 한국소방산업기술원의 기술검토를 받아야 하고, 정기검사도 받아야 한다. 완공검사는 규모와 관계없이 제조소등을 설치하면 모두 받는다.
혼동 주의: 조건의 지정수량 200배 이상은 정기점검 대상 기준이고, 기술검토·정기검사는 용량 50만L 이상을 기준으로 판단한다.