출제 22-1다음은 옥외저장소의 최소 보유공지 기준이다. 빈칸 ( ① … | [위험물산업기사 실기] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
78
출제 22-1
다음은 옥외저장소의 최소 보유공지 기준이다. 빈칸 ( ① )~( ⑤ )에 알맞은 답을 쓰시오.[지정수량 10배 이하]
제1석유류: ( ① ) m
제2석유류: ( ② ) m
[지정수량 20배 초과 50배 이하]
제2석유류: ( ③ ) m
제3석유류: ( ④ ) m
제4석유류: ( ⑤ ) m
해설
①: 3
②: 3
③: 9
④: 9
⑤: 3
[해설]
옥외저장소의 보유공지는 저장·취급하는 위험물의 지정수량 배수 구간별로 정해지며, 지정수량 10배 이하는 3m, 20배 초과 50배 이하는 9m가 기준이다.
따라서 10배 이하 구간의 제1석유류·제2석유류는 완화 대상이 아니어서 ①·② 모두 3m가 되고, 20배 초과 50배 이하 구간의 제2석유류·제3석유류도 기준을 그대로 적용해 ③·④ 9m가 된다.
다만 제4석유류와 제6류 위험물은 인화점이 높거나 자체 가연성이 없어 위험성이 상대적으로 낮으므로 표에 따른 공지 너비의 1/3 이상으로 완화할 수 있고, 그래서 ⑤는 9m의 1/3인 3m가 적용된다.