소화설비의 능력단위에 관한 다음 물음에 답하시오.| 소화설비 | 용량 | 능력단위 |
|---|---|---|
| 소화전용(專用)물통 | ( ① )[L] | 0.3 |
| 수조(소화전용물통 3개 포함) | 80[L] | ( ② ) |
| 수조(소화전용물통 6개 포함) | ( ③ )[L] | 2.5 |
표의 빈칸 ( ① )~( ③ )에 알맞은 답을 쓰시오.
④ 연면적 200[m2]이고 내화구조의 벽으로 된 제조소의 소요단위를 구하시오.
⑤ 과산화수소 6,000[kg]의 소요단위를 구하시오.
해설
①: 8L
②: 1.5
③: 190L
④: 2 소요단위
⑤: 2 소요단위
②: 1.5
③: 190L
④: 2 소요단위
⑤: 2 소요단위
[해설]
소화설비의 능력단위는 용량별로 정해진 표값이고, 소요단위는 건축물은 연면적으로, 위험물은 지정수량 배수로 산정한다.
소화전용물통 8L가 0.3단위, 수조(소화전용물통 3개 포함) 80L가 1.5단위, 수조(소화전용물통 6개 포함) 190L가 2.5단위다.
내화구조 벽으로 된 제조소는 연면적 100㎡가 1소요단위이므로
소요단위
위험물은 지정수량의 10배가 1소요단위이고 과산화수소의 지정수량은 300kg이므로
소요단위