출제 24-2위험물을 취급할 때 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에서 … | [위험물산업기사 실기] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
42
출제 24-2
위험물을 취급할 때 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에서 정전기를 유효하게 제거하는 방법 3가지를 쓰시오.해설
①: 공기 이온화
②: 공기 중의 상대습도 70% 이상
③: 접지
②: 공기 중의 상대습도 70% 이상
③: 접지
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 4(제조소 기준)에 따르면 정전기가 생길 우려가 있는 설비에는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 설비를 설치해야 한다. 이 설비의 방법으로는 세 가지가 있다.
- 공기 이온화 — 공기를 이온화해 대전된 전하를 반대 극성의 이온으로 중화한다.
- 상대습도 70% 이상 — 습한 공기에서는 물체 표면에 얇은 수분막이 생겨 전하가 새어 나간다.
- 접지 — 설비를 대지와 도선으로 연결해 쌓인 전하를 땅으로 흘려보낸다.
혼동 주의: 습도 기준은 70% 이상이다. 50%나 60%로 쓰면 틀린다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.