출제 25-1
자동화재탐지설비의 경계구역은 건축물 그 밖의 공작물의 2 이상의 층에 걸치지 아니하도록 하여야 한다. 다음 빈칸 ( ⓐ )~( ⓔ )에 알맞은 답을 쓰시오.다만 하나의 경계구역의 면적이 ( ⓐ )m2 이하이면서 당해 경계구역이 두 개의 층에 걸치는 경우이거나 계단·경사로·승강기의 승강로 그 밖에 이와 유사한 장소에 연기감지기를 설치하는 경우에는 그러하지 아니한다.
하나의 경계구역의 면적은 ( ⓑ )m2 이하로 하고 그 한 변의 길이는 ( ⓒ )m {광전식분리형 감지기를 설치할 경우에는 ( ⓓ )} 이하로 할 것. 다만, 당해 건축물 그 밖의 공작물의 주요한 출입구에서 그 내부의 전체를 볼 수 있는 경우에는 그 면적을 ( ⓔ )m2 이하로 할 수 있다.
해설
ⓐ 500
ⓑ 600
ⓒ 50
ⓓ 100
ⓔ 1000
ⓑ 600
ⓒ 50
ⓓ 100
ⓔ 1000
[해설]
자동화재탐지설비 화재안전기술기준(NFTC 203)은 경계구역이 2개 이상의 층에 걸치지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만 면적이 500m2 이하이면 두 개 층을 하나의 경계구역으로 묶을 수 있다.
하나의 경계구역은 면적 600m2 이하, 한 변 50m 이하로 한다. 광전식분리형 감지기는 감지 거리가 길어 한 변을 100m까지 둘 수 있다.
주요 출입구에서 내부 전체가 보이면 화재를 금방 알아챌 수 있어서 면적을 1,000m2 이하까지 넓힐 수 있다.