출제 26-1옥내저장소에 제2류 위험물을 저장하려고 한다. 다음 설명 … | [위험물산업기사 실기] 최빈출 1회 출제 상세 페이지
7
출제 26-1
옥내저장소에 제2류 위험물을 저장하려고 한다. 다음 설명 중 맞는 번호를 모두 쓰시오.① 바닥면적은 2,000m2 이하로 해야 한다.
② 저장창고의 벽·기둥 및 바닥은 불연재료로 할 수 있다. (단, 인화성 고체는 제외)
③ 철분, 금속분, 마그네슘 또는 이 중 어느 하나 이상을 함유하는 물질의 저장창고 바닥은 물이 스며 나오거나 스며들지 아니하는 구조로 해야 한다.
해설
①, ②, ③
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙의 옥내저장소 저장창고 기준에 비추어 보면 세 설명이 모두 옳다.
- 바닥면적 1,000m2 제한 대상에 제2류가 없으므로, 제2류는 2,000m2 이하를 적용한다.
- 벽·기둥·바닥은 원칙적으로 내화구조이지만, 인화성 고체를 뺀 제2류만 저장하는 창고는 연소 우려가 없는 부분을 불연재료로 할 수 있다.
- 철분·금속분·마그네슘은 물과 반응해 수소를 내며 발열하므로, 이를 저장하는 창고 바닥은 물이 스며 나오거나 스며들지 않는 구조로 해야 한다.
혼동 주의: 바닥면적 1,000m2 이하 대상은 제1류 중 지정수량 50kg인 것, 제4류 특수인화물·제1석유류·알코올류, 제6류 등이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.