출제 22-2/20-5제4류 위험물(이황화탄소 제외)을 취급하는 제조소… | [위험물산업기사 실기] 최빈출 2회 출제 상세 페이지
59
출제 22-2/20-5
제4류 위험물(이황화탄소 제외)을 취급하는 제조소의 옥외취급탱크에 다음과 같이 저장탱크를 설치한다. 방유제 전체의 최소용량 합계(L)를 구하시오.① 탱크 용량: 100만L 1기, 50만L 2기, 10만L 3기
② 50만L 탱크 1기만 별도 방유제 하나에 설치하고, 나머지 탱크는 하나의 방유제에 설치
① 계산식을 쓰시오.
② 정답을 구하시오.
해설
① (단위: 만L)
② 83만L
② 83만L
[해설]
제조소의 옥외취급탱크 방유제 용량은 위험물안전관리법 시행규칙 별표4에 따라 탱크가 1기이면 그 탱크 용량의 50% 이상, 2기 이상이면 최대 탱크 용량의 50%에 나머지 탱크 용량 합계의 10%를 더한 값 이상으로 산정한다(옥외탱크저장소의 110% 기준과 다른 산식이다).
50만L 1기만 설치한 방유제는 탱크가 하나이므로 만L이다.
나머지 탱크(100만L 1기, 50만L 1기, 10만L 3기)를 모은 방유제는 최대 탱크가 100만L이고 나머지 합이 만L이므로 만L이다.
두 방유제를 합치면 만L이 전체 최소용량 합계가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.