다음은 옥내저장소 기준에 관한 내용이다. 빈칸 ( ① )~( ⑤ )에 알맞은 답을 쓰시오.① 옥내저장소에서 동일 품명의 위험물이라도 자연발화 우려가 있거나 재해가 현저히 증대할 우려가 있는 위험물을 다량 저장하는 경우에는 지정수량의 ( ① ) 이하마다 구분하여 상호간 ( ② ) 이상의 간격을 둘 것
② 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 용기만을 겹쳐 쌓는 경우 ( ③ ) 높이를 초과하지 말 것
③ 제4류 위험물 중 제3석유류, 제4석유류 및 동식물유류를 수납하는 용기만을 겹쳐 쌓는 경우 ( ④ ) 높이를 초과하지 말 것
④ 그 밖의 경우 ( ⑤ ) 높이를 초과하지 말 것
해설
①: 10배
②: 0.3m
③: 6m
④: 4m
⑤: 3m
②: 0.3m
③: 6m
④: 4m
⑤: 3m
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 18의 옥내저장소 저장기준이다. 다량으로 저장할 때의 구분 간격과 용기를 쌓는 높이를 제한한다.
자연발화 등으로 재해가 커질 우려가 있는 위험물은 지정수량의 10배 이하마다 나누고, 서로 0.3m 이상 띄워 불이 번지는 것을 막는다.
- 기계로 하역하는 구조의 용기만 쌓을 때 — 6m까지 쌓을 수 있으며, 기계로 안정적으로 쌓고 내릴 수 있어 가장 높다.
- 제3석유류·제4석유류·동식물유류 용기만 쌓을 때 — 인화점이 높아 비교적 덜 위험하므로 4m까지 쌓을 수 있다.
- 그 밖의 경우 — 3m까지 쌓을 수 있다.
외우는 요령: 기계 하역 용기 6m, 인화점이 높은 기름 4m, 그 밖 3m로 위험할수록 낮게 쌓는다고 기억한다.