출제 23-4/20-1위험물안전관리법령에서 정한 옥내소화전 수원의 수량… | [위험물산업기사 실기] 최빈출 2회 출제 상세 페이지
43
출제 23-4/20-1
위험물안전관리법령에서 정한 옥내소화전 수원의 수량을 다음 경우에 대하여 각각 구하시오.① 옥내소화전이 1층에 1개, 2층에 3개로 총 4개 설치된 경우
② 옥내소화전이 1층에 1개, 2층에 6개로 총 7개 설치된 경우
해설
①: 23.4m3 이상
②: 39m3 이상
②: 39m3 이상
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙에 따라 옥내소화전 수원은 설치개수가 가장 많은 층의 개수(5개 이상이면 5개)에 7.8m3를 곱해 구한다.
1층 1개·2층 3개이면 가장 많은 층이 3개이다.
수원 = 3 × 7.8m3
= 23.4m3 이상
1층 1개·2층 6개이면 가장 많은 층은 6개지만 5개까지만 센다.
수원 = 5 × 7.8m3
= 39m3 이상
혼동 주의: 전체 개수(4개·7개)를 곱하지 않는다. 7.8m3는 260L/min × 30분에서 나온 값이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.