출제 25-2/21-1제조소의 배출설비 기준에 관한 설명이다. 다음 빈… | [위험물산업기사 실기] 최빈출 2회 출제 상세 페이지
18
출제 25-2/21-1
제조소의 배출설비 기준에 관한 설명이다. 다음 빈칸 ( ① )~( ⑤ )에 알맞은 답을 쓰시오.배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 ( ① )배 이상으로 한다. 다만 전역방식의 경우 바닥면적 1m2당 ( ② )m3 이상으로 할 수 있다.
배출구는 지상 ( ③ )m 이상으로서 연소 우려가 없는 장소에 설치하고, ( ④ )가 관통하는 벽 부분의 바로 가까이에 화재 시 자동으로 폐쇄되는 ( ⑤ )를 설치할 것.
해설
①: 20
②: 18
③: 2
④: 배출덕트
⑤: 방화댐퍼
②: 18
③: 2
④: 배출덕트
⑤: 방화댐퍼
[해설]
제조소의 배출설비는 가연성 증기·미분이 실내에 체류하는 것을 막기 위한 강제배기 설비로, 빈칸은 모두 법령이 정한 수치와 명칭이다.
배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상(국소방식)이 원칙이고, 전역방식은 바닥면적 1㎡당 18㎥ 이상으로 완화해 적용할 수 있다.
배출구는 연소 우려가 없는 장소에 지상 2m 이상 높이로 설치하며, 배출덕트가 관통하는 벽 부분의 바로 가까이에는 화재 시 자동으로 폐쇄되는 방화댐퍼를 두어 화염·연기가 덕트를 타고 번지는 것을 차단한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.