상세 페이지
18
출제 25-2/21-1
제조소의 배출설비 기준에 관한 설명이다. 다음 빈칸 ( ① )~( ⑤ )에 알맞은 답을 쓰시오.배출능력은 1시간당 배출장소 용적의 ( ① )배 이상으로 한다. 다만 전역방식의 경우 바닥면적 1m2당 ( ② )m3 이상으로 할 수 있다.
배출구는 지상 ( ③ )m 이상으로서 연소 우려가 없는 장소에 설치하고, ( ④ )가 관통하는 벽 부분의 바로 가까이에 화재 시 자동으로 폐쇄되는 ( ⑤ )를 설치할 것.
해설
①: 20
②: 18
③: 2
④: 배출덕트
⑤: 방화댐퍼
②: 18
③: 2
④: 배출덕트
⑤: 방화댐퍼