출제 22-4/22-3/20-2다음 소화설비 적응성 표에서 적응성이 있… | [위험물산업기사 실기] 최빈출 3회 출제 상세 페이지
21
출제 22-4/22-3/20-2
다음 소화설비 적응성 표에서 적응성이 있는 대상물에 “O”표 하시오.| 소화설비의 구분 | 대상물 구분 | ||||||||||||
| 건출물 그 밖의 공작물 | 전기 설비 | 제1류 위험물 | 제2류 위험물 | 제3류 위험물 | 제4류 위험물 | 제5류 위험물 | 제6류 위험물 | ||||||
| 알칼리 금속 과산화 물 등 | 그 밖의 것 | 철분, 금속분, 마그네 슘 등 | 인화성 고체 | 그 밖의 것 | 금수성 물품 | 그 밖의 것 | |||||||
| 옥내소화전설비 | |||||||||||||
| 옥외소화전설비 | |||||||||||||
| 물분무 등 소화설비 | 물분무 소화설비 | ||||||||||||
| 불활성가스 소화설비 | |||||||||||||
| 할로젠화합물 소화설비 | |||||||||||||
해설
소화설비의 구분 | 대상물 구분 | ||||||||||||
건출물 그 밖의 공작물 | 전기 설비 | 제1류 위험물 | 제2류 위험물 | 제3류 위험물 | 제4류 위험물 | 제5류 위험물 | 제6류 위험물 | ||||||
알칼리 금속 과산화 물 등 | 그 밖의 것 | 철분, 금속분, 마그네 슘 등 | 인화성 고체 | 그 밖의 것 | 금수성 물품 | 그 밖의 것 | |||||||
옥내소화전설비 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
옥외소화전설비 | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
물분무 등 소화설비 | 물분무 소화설비 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
불활성가스 소화설비 | O | O | O | ||||||||||
할로젠화합물 소화설비 | O | O | O | ||||||||||
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 17의 소화설비 적응성 표에 따른다. 물 계통은 냉각으로, 가스 계통은 질식으로 불을 끄므로 적응성이 있는 대상이 서로 다르다.
- 옥내·옥외소화전설비는 건축물, 제1류 그 밖의 것, 제2류 인화성 고체·그 밖의 것, 제3류 그 밖의 것, 제5류, 제6류에 적응성이 있다.
- 물분무소화설비는 소화전설비의 대상에 더해 전기설비와 제4류에도 적응성이 있다.
- 불활성가스·할로젠화합물 소화설비는 전기설비, 제2류 인화성 고체, 제4류에만 적응성이 있다.
소화전은 물을 봉상으로 방사해 감전 우려가 있고 제4류 화재는 물 위로 번지므로 두 곳 모두 빠지지만, 물분무는 물 입자가 미세해 두 곳에 모두 쓸 수 있다.
알칼리금속과산화물·철분·금속분·마그네슘·금수성 물품은 물과 반응하므로 물 계통 설비에는 O가 하나도 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.