상세 페이지
16
출제 23-2/20-2/20-1
다음은 인화점 측정방법에 관한 내용이다. 빈칸 ( ① )~( ③ )에 알맞은 인화점 시험방법의 종류를 쓰시오.( ① ) 인화점측정기
- 시험장소는 1기압, 무풍의 장소로 할 것
- 시료컵을 설정온도까지 가열 또는 냉각하여 시험물품(설정온도가 상온보다 낮은 경우 설정온도까지 냉각한 것) 2mL를 시료컵에 넣고 즉시 뚜껑 및 개폐기를 닫을 것
( ② ) 인화점측정기
- 시험장소는 1기압, 무풍의 장소로 할 것
- 시료컵에 시험물품 50cm3를 넣고 표면의 기포를 제거한 후 뚜껑을 덮을 것
( ③ ) 인화점측정기
- 시험장소는 1기압, 무풍의 장소로 할 것
- 시료컵의 표선까지 시험물품을 채우고 표면의 기포를 제거할 것
- 시험불꽃을 점화하고 화염의 크기를 직경 4mm가 되도록 조정할 것
해설
①: 신속평형법
②: 태그밀폐식
③: 클리브랜드 개방컵
②: 태그밀폐식
③: 클리브랜드 개방컵