출제 26-1/24-3/21-2/19-1다음은 옥외탱크저장소의 보유공지… | [위험물산업기사 실기] 최빈출 4회 이상 출제 상세 페이지
13
출제 26-1/24-3/21-2/19-1
다음은 옥외탱크저장소의 보유공지에 관한 표이다. 빈칸 ( ① )~( ⑤ )에 알맞은 답을 쓰시오.
| 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량 | 공지의 너비 |
|---|---|
| 지정수량의 500배 이하 | 3m 이상 |
| 지정수량의 500배 초과 1,000배 이하 | ( ① )m 이상 |
| 지정수량의 1,000배 초과 2,000배 이하 | 9m 이상 |
| 지정수량의 2,000배 초과 3,000배 이하 | ( ② )m 이상 |
| 지정수량의 3,000배 초과 ( ③ )배 이하 | 15m 이상 |
| 지정수량의 ( ③ )배 초과 | 당해 탱크의 수평단면의 최대지름(가로형인 경우에는 긴 변)과 높이 중 큰 것과 같은 거리 이상. 다만, ( ④ )m 초과의 경우에는 30m 이상으로 할 수 있고, 15m 미만의 경우에는 ( ⑤ )m 이상으로 하여야 한다. |
해설
①: 5
②: 12
③: 4,000
④: 30
⑤: 15
②: 12
③: 4,000
④: 30
⑤: 15
[해설]
옥외탱크저장소의 보유공지는 저장하는 위험물의 지정수량 배수가 커질수록 화재 시 복사열・폭발 영향 범위도 커지므로 그에 비례해 넓어지도록 정해져 있다.
500배 이하 3m, 500~1,000배 5m, 1,000~2,000배 9m, 2,000~3,000배 12m, 3,000~4,000배 15m로 단계적으로 증가하다가, 4,000배를 초과하면 탱크의 수평단면 최대지름(가로형은 긴 변) 또는 높이 중 큰 값을 공지 너비로 삼는다.
다만 그 값이 30m를 넘으면 30m 이상으로 할 수 있고 반대로 15m에 미달하면 최소 15m는 확보해야 하는데, 이는 대형탱크라도 지나치게 넓은 공지를 요구하지 않으면서 최소한의 안전거리는 보장하기 위한 상·하한선이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.