배광(配光) 방식에 따른 조명기구의 종류 5가지
해설
① 직접조명 — 하향광속 90~100%
② 반직접조명 — 하향광속 60~90%
③ 전반확산조명 — 상·하향광속 각 40~60%
④ 반간접조명 — 하향광속 10~40%
⑤ 간접조명 — 하향광속 0~10%
② 반직접조명 — 하향광속 60~90%
③ 전반확산조명 — 상·하향광속 각 40~60%
④ 반간접조명 — 하향광속 10~40%
⑤ 간접조명 — 하향광속 0~10%
[해설]
배광 방식은 조명기구에서 나오는 전체 광속 중 아래로 향하는 광속(하향광속)의 비율로 구분한다.
- 직접조명 — 하향광속 90~100%로 효율이 가장 높지만 그림자와 눈부심이 강하다.
- 반직접조명 — 하향광속 60~90%로, 일부 빛이 천장으로 가서 그림자가 조금 부드럽다.
- 전반확산조명 — 상·하향광속이 각 40~60%로 사방에 거의 고르게 퍼진다.
- 반간접조명 — 하향광속 10~40%로, 빛 대부분을 천장에서 반사시켜 쓴다.
- 간접조명 — 하향광속 0~10%로, 거의 모든 빛을 천장·벽에 반사시켜 눈부심이 가장 적다.
외우는 요령: 직접조명에서 간접조명으로 갈수록 하향광속이 100%에서 0%로 줄어들므로, 경계값 90·60·40·10%만 기억하면 된다.