시설장소별 피뢰기 공칭방전전류를 표의 ①②③에 쓰시오. 상세 페이지
19
시설장소별 피뢰기 공칭방전전류를 표의 ①②③에 쓰시오.
| 공칭 방전전류 | 설치장소 | 적용조건 |
|---|---|---|
| ① | 변전소 | 154[kV] 이상 계통 / 66[kV] 이하 계통 Bank 3000[kVA] 초과 또는 중요한 곳 / 장거리 송전케이블 및 정전축전기 Bank 개폐 / 배전선로 인출측 |
| ② | 변전소 | 66[kV] 이하 계통 Bank 3000[kVA] 이하 |
| ③ | 선로 | 배전선로 |
해설
① 10,000[A]
② 5,000[A]
③ 2,500[A]
② 5,000[A]
③ 2,500[A]
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.