전력계통용 리액터의 설치 목적에 맞는 명칭을 쓰시오. 상세 페이지
34
전력계통용 리액터의 설치 목적에 맞는 명칭을 쓰시오.
| 설치 목적 | 리액터 명칭 |
|---|---|
| 단락사고 시 단락전류를 제한한다. | ( ① ) |
| 페란티 현상을 방지한다. | ( ② ) |
| 중성점 접지용으로 아크를 소호시킨다. | ( ③ ) |
해설
① 한류리액터 (직렬 접속, 단락전류 제한)
② 분로리액터 (병렬리액터, 페란티 현상 방지)
③ 소호리액터 (중성점 접속, 1선 지락 시 아크 소호) [tip] 한단·분페·소아 — 한류는 단락, 분로는 페란티, 소호는 아크
② 분로리액터 (병렬리액터, 페란티 현상 방지)
③ 소호리액터 (중성점 접속, 1선 지락 시 아크 소호) [tip] 한단·분페·소아 — 한류는 단락, 분로는 페란티, 소호는 아크
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.