KEC상 발전기를 전로에서 자동 차단해야 하는 경우 빈칸나. 용량 ( … | 전기기사실기(단답형) 기타 상세 페이지

22
KEC상 발전기를 전로에서 자동 차단해야 하는 경우 빈칸

나. 용량 ( ① ) 이상 발전기 구동 수차의 압유장치 유압이 현저히 저하한 경우
다. 용량 ( ② ) 이상 발전기 구동 풍차의 압유장치 유압·공기압이 현저히 저하한 경우
라. 용량 ( ③ ) 이상 수차발전기의 스러스트베어링 온도가 현저히 상승한 경우
마. 용량 ( ④ ) 이상 발전기 내부 고장 발생 시
바. 정격출력 ( ⑤ ) 초과 증기터빈의 스러스트베어링이 현저히 마모·온도 상승한 경우
해설
① 500 [kVA]
② 100 [kVA]
③ 2,000 [kVA]
④ 10,000 [kVA]
⑤ 10,000 [kW]


[해설]

발전기 보호를 위한 자동차단 기준은 발전기의 종류·용량과 고장 유형에 따라 각각 다른 기준용량으로 정해져 있다.

  • 발전기를 구동하는 수차의 압유장치 유압이 현저히 저하한 경우: 용량 500kVA 이상
  • 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치 유압·공기압 등이 현저히 저하한 경우: 용량 100kVA 이상
  • 수차발전기의 스러스트베어링 온도가 현저히 상승한 경우: 용량 2,000kVA 이상
  • 발전기 내부에 고장이 생긴 경우: 용량 10,000kVA 이상
  • 증기터빈의 스러스트베어링이 현저히 마모되거나 온도가 상승한 경우: 정격출력 10,000kW 초과

용량이 클수록 사고 파급이 크고 설비 가치도 높으므로, 대용량기일수록 더 다양한 이상 상태를 폭넓게 감시하도록 규정한 것이다.