KEC 전력변환장치 시설 기준 빈칸( ① )·절연변압기·계통연계 보호장… | 전기기사실기(단답형) 기타 상세 페이지
21
KEC 전력변환장치 시설 기준 빈칸
( ① )·절연변압기·계통연계 보호장치 등 전력변환장치는 다음을 따른다.
가. ( ① )는 실내용·실외용을 구분한다.
나. 각 직렬군 태양전지의 ( ② )은 ( ① ) 입력전압 범위 안에 든다.
다. 옥외 시설 시 방수등급은 ( ③ ) 이상으로 한다.
( ① )·절연변압기·계통연계 보호장치 등 전력변환장치는 다음을 따른다.
가. ( ① )는 실내용·실외용을 구분한다.
나. 각 직렬군 태양전지의 ( ② )은 ( ① ) 입력전압 범위 안에 든다.
다. 옥외 시설 시 방수등급은 ( ③ ) 이상으로 한다.
해설
① 인버터
② 개방전압
③ IPX4
② 개방전압
③ IPX4
[해설]
빈칸은 태양광발전설비의 핵심 전력변환장치인 인버터와 그 설치조건에 대한 규정을 묻고 있다.
인버터는 설치 환경에 따라 실내용과 실외용을 구분해 시설해야 하며, 각 직렬군(스트링) 태양전지의 개방전압이 인버터가 허용하는 입력전압 범위 안에 들어와야 정상 동작하고 손상을 피할 수 있다.
옥외에 시설하는 경우에는 빗물 등의 침투를 막기 위해 IPX4 이상의 방수등급을 갖추도록 규정한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.