KEC 전력변환장치 시설 기준 빈칸( ① )·절연변압기·계통연계 보호장… | 전기기사실기(단답형) 기타 상세 페이지
21
KEC 전력변환장치 시설 기준 빈칸
( ① )·절연변압기·계통연계 보호장치 등 전력변환장치는 다음을 따른다.
가. ( ① )는 실내용·실외용을 구분한다.
나. 각 직렬군 태양전지의 ( ② )은 ( ① ) 입력전압 범위 안에 든다.
다. 옥외 시설 시 방수등급은 ( ③ ) 이상으로 한다.
( ① )·절연변압기·계통연계 보호장치 등 전력변환장치는 다음을 따른다.
가. ( ① )는 실내용·실외용을 구분한다.
나. 각 직렬군 태양전지의 ( ② )은 ( ① ) 입력전압 범위 안에 든다.
다. 옥외 시설 시 방수등급은 ( ③ ) 이상으로 한다.
해설
① 인버터
② 개방전압
③ IPX4
② 개방전압
③ IPX4
[해설]
빈칸은 KEC 태양광발전설비의 전력변환장치 시설 기준에서 나온다. 전력변환장치의 중심 기기는 태양전지의 직류를 교류로 바꾸는 인버터다.
- 인버터는 설치 환경에 맞게 실내용과 실외용을 구분해 쓴다.
- 스트링(직렬군)의 개방전압은 출력단을 열었을 때의 최대 전압이므로, 인버터 입력전압 범위를 넘으면 기기가 손상된다.
- 옥외에 시설할 때는 모든 방향에서 튀는 물을 막는 방수등급 IPX4 이상을 갖춘다.
외우는 요령: 개방전압은 겨울철 저온에서 더 높아지므로 입력전압 범위는 개방전압을 기준으로 확인한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.