코로나 임계전압식 E0=24.3 m0 m1 δ dlog⁡10DrE_0 = 24.3\,m_0\,m_1\,\delta\,d\log_{10}\dfrac{D}{r} 에 관하여 답하시오.
(1) δ=0.386 b273+t\delta = \dfrac{0.386\,b}{273+t}인 δ\delta의 의미
(2) m1m_1이 날씨 계수면 m0m_0는 무엇에 대한 계수인가?
(3) 코로나 장해 2가지
(4) 코로나 방지대책 2가지
해설
(1) 상대공기밀도. 표준상태(20℃, 760mmHg) 공기밀도에 대한 비로, 기압 b가 높으면 커지고 기온 t가 높으면 작아진다.

(2) 전선 표면의 상태계수. 매끈한 단선은 1에 가깝고, 거칠거나 오손된 전선·연선일수록 작아진다.

(3) ① 코로나 손실(전력손실)
② 통신선 유도장해(코로나 잡음)

(4) ① 굵은 전선(복도체·다도체)으로 표면 전위경도를 낮춘다
② 가선 금구류 돌출부를 없애 표면을 매끈하게 해 임계전압을 높인다


[해설]

코로나 임계전압은 전선 표면의 전위경도가 공기의 절연내력을 넘기 시작하는 전압이다. 이 식은 공기 상태(δ), 전선 표면 상태(m0), 날씨(m1)를 곱해 이 값을 보정한다.

  • δ는 상대공기밀도로, 표준상태(20℃, 760 mmHg)에서 1이며 기압 b가 높으면 커지고 기온 t가 높으면 작아진다.
  • m0는 전선 표면의 상태계수로, 매끈한 단선은 1에 가깝고 거칠거나 오손된 전선·연선일수록 작아진다.
  • 코로나 장해로는 코로나 손실(전력손실)과 코로나 잡음에 의한 통신선 유도장해가 있다.
  • 방지대책은 굵은 전선·복도체로 표면 전위경도를 낮추고, 가선 금구류의 돌출부를 없애 표면을 매끈하게 하는 것이다.

δ·m0·m1이 작을수록 임계전압이 낮아져 코로나가 잘 생긴다. 그래서 비 오는 날, 고지대, 연선에서 코로나가 심하다.