특고압 가공전선이 저·고압 가공전선과 접근·교차하는 경우 빈칸(1) 저… | 전기기사실기(단답형) 전선로 상세 페이지
34
특고압 가공전선이 저·고압 가공전선과 접근·교차하는 경우 빈칸
(1) 저·고압 가공전선과 제1차 접근상태로 시설 시 제( ① )종 특고압 보안공사를 적용한다.
(2) 특고압 가공전선과 저·고압 가공전선 등 또는 그 지지물·지주 사이 이격거리는 ( ② )[m]로 한다.
(3) 사용전압이 60,000[V]를 넘으면 10,000[V] 또는 그 단수마다 ( ③ )[cm]씩 가산한다.
(1) 저·고압 가공전선과 제1차 접근상태로 시설 시 제( ① )종 특고압 보안공사를 적용한다.
(2) 특고압 가공전선과 저·고압 가공전선 등 또는 그 지지물·지주 사이 이격거리는 ( ② )[m]로 한다.
(3) 사용전압이 60,000[V]를 넘으면 10,000[V] 또는 그 단수마다 ( ③ )[cm]씩 가산한다.
해설
① 3
② 2
③ 12
② 2
③ 12
[해설]
KEC 특고압 가공전선과 저·고압 가공전선의 접근·교차 기준이다. 특고압선이 끊어져 저·고압선에 닿는 사고를 막기 위해 보안공사 종류와 이격거리를 정한다.
- 제1차 접근상태에서는 특고압 가공전선을 제3종 특고압 보안공사로 시설한다.
- 저·고압 가공전선 등이나 그 지지물·지주와의 이격거리는 2[m] 이상으로 한다.
- 사용전압이 60,000[V]를 넘으면 10,000[V] 또는 그 단수마다 12[cm]씩 더한다.
혼동 주의: 제2차 접근상태에서는 한 단계 강화된 제2종 특고압 보안공사를 적용한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.