등전위본딩 도체에 관한 다음 빈칸의 값을 쓰시오.
(1) 주접지단자 접속용 등전위본딩 도체는 설비 내 가장 큰 보호접지도체 단면적의 1/2 이상이면서 아래 단면적 이상이어야 한다.
가. 구리도체 ( ① ) mm²
나. 알루미늄 도체 ( ② ) mm²
다. 강철 도체 ( ③ ) mm²
(2) 주접지단자 접속용 보호본딩도체 단면적은 구리도체 ( ④ ) mm²(또는 타 재질 동등 단면적)를 초과할 필요가 없다.
(1) 주접지단자 접속용 등전위본딩 도체는 설비 내 가장 큰 보호접지도체 단면적의 1/2 이상이면서 아래 단면적 이상이어야 한다.
가. 구리도체 ( ① ) mm²
나. 알루미늄 도체 ( ② ) mm²
다. 강철 도체 ( ③ ) mm²
(2) 주접지단자 접속용 보호본딩도체 단면적은 구리도체 ( ④ ) mm²(또는 타 재질 동등 단면적)를 초과할 필요가 없다.
해설
KEC 143.3.1(주등전위본딩 도체) 규정값이다.
(1) 최소 단면적
① 구리도체 : 6 mm²
② 알루미늄 도체 : 16 mm²
③ 강철 도체 : 50 mm²
(2) ④ 구리도체 25 mm²
[tip] 6 / 16 / 50, 상한 25.
(1) 최소 단면적
① 구리도체 : 6 mm²
② 알루미늄 도체 : 16 mm²
③ 강철 도체 : 50 mm²
(2) ④ 구리도체 25 mm²
[tip] 6 / 16 / 50, 상한 25.
[해설]
KEC 143.3.1(주 등전위본딩 도체)에 따르면 주접지단자에 접속하는 본딩도체는 가장 큰 보호접지도체 단면적의 1/2 이상이면서 재질별 최소값 이상이어야 한다.
- 구리도체는 6 mm2 이상이다.
- 알루미늄 도체는 구리보다 도전율이 낮아 16 mm2 이상으로 더 굵다.
- 강철 도체는 도전율이 가장 낮아 50 mm2 이상으로 가장 굵다.
상한은 구리도체 25 mm2(또는 다른 재질의 동등 단면적)여서, 1/2 규정으로 계산한 값이 이보다 커도 25 mm2를 넘길 필요가 없다.
외우는 요령: 최소 6·16·50, 상한 25.