접지저항을 결정하는 구성요소 3가지를 쓰시오. | 전기기사실기(단답형) 접지 상세 페이지

29
접지저항을 결정하는 구성요소 3가지를 쓰시오.
해설
① 접지선·접지극 자체의 도체저항
② 접지극 표면과 대지(토양) 사이의 접촉저항
③ 접지극 주위 대지의 저항(대지 고유저항)


[해설]

접지저항은 전류가 접지선에서 접지극을 거쳐 대지로 퍼져 나가는 경로에 있는 저항들을 직렬로 더한 값이다.

  • 도체저항 — 접지선·접지극 금속 자체의 저항으로, 매우 작다.
  • 접촉저항 — 접지극 표면과 흙이 맞닿는 면의 저항으로, 흙을 잘 다지면 줄어든다.
  • 대지저항 — 접지극 주위 흙 자체의 저항으로, 토양의 고유저항에 좌우되며 접지저항의 대부분을 차지한다.

실무에서 접지극을 깊게 박거나 저감재를 쓰는 것도 접촉저항과 대지저항을 줄이기 위해서다.