모두CBT

분전반의 공급범위 설명이다. 빈칸 ㉠~㉥을 채우시오.분기회로 길이가 (… | 전기기사실기(단답형) 전기공사 상세 페이지

44
분전반의 공급범위 설명이다. 빈칸 ㉠~㉥을 채우시오.
분기회로 길이가 ( ㉠ )[m] 이하가 되도록 설계하며, 1개 분전반의 과전류장치는 예비회로 포함 42개 이하로 하고 이를 넘으면 ( ㉡ )으로 분리한다. 설치 높이는 보통 상단 기준 바닥 위 ( ㉢ )[m], 작으면 중간 기준 ( ㉣ )[m] 또는 하단 기준 ( ㉤ )[m]로 한다. 2개 이상 전원이 한 분전반에 수용되면 각 전원 사이에 동일 재질의 ( ㉥ )을 설치한다.
해설
㉠ 30
㉡ 2개 분전반
㉢ 1.8
㉣ 1.4
㉤ 1.0
㉥ 격벽


[해설]

내선규정의 분전반 시설 기준으로, 전압강하를 억제하고 조작하기 쉬운 높이에 설치하려는 규정이다. 수치를 빈칸 순서대로 외운다.

  • 분기회로 길이 — 30[m] 이하로 해서 전압강하를 줄인다.
  • 과전류장치 — 예비회로 포함 42개를 넘으면 2개 분전반으로 분리한다.
  • 설치 높이 — 상단 기준 1.8[m], 작은 분전반은 중간 기준 1.4[m] 또는 하단 기준 1.0[m]로 한다.
  • 격벽 — 2개 이상의 전원을 한 분전반에 수용할 때 전원 사이를 동일 재질의 칸막이로 나눈다.

격벽은 서로 다른 전원이 혼촉되는 사고를 막는다. 높이는 1.8→1.4→1.0으로 기준점이 내려갈수록 작아진다고 외운다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.