모두CBT

저압 수전 3상 3선식 선로의 설비불평형률은 몇 [%] 이하로 해야 하… | 전기기사실기(단답형) 전기공사 상세 페이지

42
저압 수전 3상 3선식 선로의 설비불평형률은 몇 [%] 이하로 해야 하는가? (단상 3선식과 비교하여 쓰시오.)
해설
저압 수전 3상 3선식·3상 4선식 선로 : 30[%] 이하
단상 3선식 선로 : 40[%] 이하


[해설]

저압 수전 설비의 설비불평형률 제한값은 방식에 따라 다르다. 3상 방식이 더 엄격하다.

  • 3상 3선식·3상 4선식 — 30[%] 이하로 한다.
  • 단상 3선식 — 40[%] 이하로 한다.

불평형이 크면 특정 상에 과전류가 흐르고 전압 불평형과 손실이 커진다. 외우는 요령: 단상 3선식은 40, 3상은 30이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.