22.9[kV-Y], 1,000[kVA] 이하에 적용하는 특고압 간이수전설비에 대하여 답하시오.
(1) 결선도에서 생략 가능한 것은?
(2) 지중 인입선이고 공동주택처럼 정전 피해가 큰 곳은 예비지중선 포함 몇 회선으로 시설함이 바람직한가?
(3) 지중 인입선 22.9[kV-Y] 계통에 쓰는 것이 바람직한 케이블은?
(4) 300[kVA] 이하일 때 자동고장구분개폐기 대신 쓸 수 있는 것은?
해설
(1) LA용 DS(단로기). 단, 지중 인입선이고 보호장치가 있으면 자동고장구분개폐기(ASS)도 생략 가능.
(2) 2회선(예비지중선 포함 2회선)
(3) CNCV-W 케이블(수밀형) 또는 TR CNCV-W 케이블(트리억제형). 난연 요구 장소는 FR CNCO-W(난연) 케이블.
(4) 인터럽터 스위치(Interrupter Switch). 300[kVA] 이하면 ASS 대신 사용 가능.


[해설]

22.9[kV-Y], 1,000[kVA] 이하 수전설비는 규모가 작아 표준결선도의 일부 기기를 생략할 수 있게 한 간이수전설비 규정이다.

결선도에서 생략할 수 있는 것은 LA용 DS(단로기)이며, 여기에 더해 지중 인입선이면서 보호장치가 있는 경우에는 자동고장구분개폐기(ASS)까지 생략할 수 있다. 한편 300[kVA] 이하에서는 ASS 대신 상대적으로 저렴한 인터럽터 스위치를 쓸 수 있다.

공동주택처럼 정전 피해가 큰 수용가는 예비지중선을 포함해 2회선으로 인입하는 것이 바람직하고, 케이블은 수밀형인 CNCV-W(또는 트리억제형 TR CNCV-W)를 쓰며 난연이 요구되는 장소에는 FR CNCO-W를 쓴다.