22.9[kV] 특고압 수전설비에 쓰이는 다음 기기·약호에 대하여 답하… | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
68
22.9[kV] 특고압 수전설비에 쓰이는 다음 기기·약호에 대하여 답하시오.
(1) DM의 명칭은?
(2) 단로기(DS)의 정격전압은?
(3) PF의 역할은?
(4) SC의 역할은?
(5) 22.9[kV]용 피뢰기(LA)의 정격전압은?
(6) ZCT의 역할은?
(7) GR의 역할은?
(8) CB의 역할은?
(9) 전압계 1대로 3상 전압을 측정하는 기기의 약호는?
(10) 전류계 1대로 3상 전류를 측정하는 기기의 약호는?
(11) OS의 명칭은?
(12) MOF의 기능은?
(13) 3.3[kV]측 차단기에 표기된 600[A]의 의미는?
(1) DM의 명칭은?
(2) 단로기(DS)의 정격전압은?
(3) PF의 역할은?
(4) SC의 역할은?
(5) 22.9[kV]용 피뢰기(LA)의 정격전압은?
(6) ZCT의 역할은?
(7) GR의 역할은?
(8) CB의 역할은?
(9) 전압계 1대로 3상 전압을 측정하는 기기의 약호는?
(10) 전류계 1대로 3상 전류를 측정하는 기기의 약호는?
(11) OS의 명칭은?
(12) MOF의 기능은?
(13) 3.3[kV]측 차단기에 표기된 600[A]의 의미는?
해설
(1) DM : 최대수요전력계(Demand Meter), 15분 평균전력의 최댓값 측정
(2) 단로기 정격전압 : 25.8[kV]
(3) PF(전력퓨즈) : 단락 등 고장전류를 차단해 후단을 보호(부하전류는 통전)
(4) SC(전력용 콘덴서) : 무효전력 공급으로 역률 개선
(5) 22.9[kV]용 피뢰기 정격전압 : 18[kV](다중접지 계통)
(6) ZCT(영상변류기) : 지락 시 영상전류를 검출해 지락계전기에 공급
(7) GR(지락계전기) : 영상전류가 정정값 이상이면 동작해 차단기 트립
(8) CB(차단기) : 부하전류 개폐, 사고 시 단락·지락 등 고장전류 차단
(9) VS(전압계용 전환개폐기)
(10) AS(전류계용 전환개폐기)
(11) OS : 유입개폐기(Oil Switch)
(12) MOF(계기용 변성기) : PT·CT를 한 함에 담아 전압·전류를 변성해 전력량계에 공급
(13) 600[A] : 차단기에 연속 통전 가능한 정격전류
(2) 단로기 정격전압 : 25.8[kV]
(3) PF(전력퓨즈) : 단락 등 고장전류를 차단해 후단을 보호(부하전류는 통전)
(4) SC(전력용 콘덴서) : 무효전력 공급으로 역률 개선
(5) 22.9[kV]용 피뢰기 정격전압 : 18[kV](다중접지 계통)
(6) ZCT(영상변류기) : 지락 시 영상전류를 검출해 지락계전기에 공급
(7) GR(지락계전기) : 영상전류가 정정값 이상이면 동작해 차단기 트립
(8) CB(차단기) : 부하전류 개폐, 사고 시 단락·지락 등 고장전류 차단
(9) VS(전압계용 전환개폐기)
(10) AS(전류계용 전환개폐기)
(11) OS : 유입개폐기(Oil Switch)
(12) MOF(계기용 변성기) : PT·CT를 한 함에 담아 전압·전류를 변성해 전력량계에 공급
(13) 600[A] : 차단기에 연속 통전 가능한 정격전류
[해설]
22.9[kV-Y] 특고압 수전설비 표준결선도의 기기는 계측·개폐·보호 기능으로 나눠 외운다.
- DM(최대수요전력계) — 15분 평균전력의 최댓값을 기록하며, 이 값으로 기본요금을 산정한다.
- 단로기 정격전압 — 공칭 22.9[kV] 계통의 최고전압을 기준으로 25.8[kV]를 쓴다.
- PF(전력퓨즈) — 부하전류는 그대로 흘리고, 단락 같은 큰 고장전류만 끊어 뒤쪽 기기를 보호한다.
- SC(전력용 콘덴서) — 진상 무효전력을 공급해 부하의 지상 역률을 개선한다.
- 피뢰기 정격전압 — 다중접지 계통은 지락 시 건전상 전압 상승이 작아 18[kV]를 쓴다.
- ZCT(영상변류기) — 지락 때 생기는 영상전류를 검출해 지락계전기로 보낸다.
- GR(지락계전기) — 영상전류가 정정값 이상이면 동작해 차단기를 트립시킨다.
- CB(차단기) — 평상시 부하전류를 개폐하고, 사고 시 단락·지락 전류를 차단한다.
- VS(전압계용 전환개폐기) — 전압계 1대로 3상 전압을 전환하며 차례로 측정한다.
- AS(전류계용 전환개폐기) — 전류계 1대로 각 상 전류를 전환하며 차례로 측정한다.
- OS(유입개폐기) — 절연유 속에서 접점을 여닫는 개폐기다.
- MOF(계기용 변성기) — PT·CT를 한 함에 담아 고전압·대전류를 낮춰 전력량계에 공급한다.
- 차단기의 600[A] — 사고전류가 아니라 연속으로 흘릴 수 있는 정격전류다.
혼동 주의: 같은 22.9[kV] 계통이라도 변전소용 피뢰기는 21[kV]이고, 수용가 수전설비·배전선로용이 18[kV]다.