22.9[kV] 특고압 수전설비에 쓰이는 다음 기기·약호에 대하여 답하… | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
68
22.9[kV] 특고압 수전설비에 쓰이는 다음 기기·약호에 대하여 답하시오.
(1) DM의 명칭은?
(2) 단로기(DS)의 정격전압은?
(3) PF의 역할은?
(4) SC의 역할은?
(5) 22.9[kV]용 피뢰기(LA)의 정격전압은?
(6) ZCT의 역할은?
(7) GR의 역할은?
(8) CB의 역할은?
(9) 전압계 1대로 3상 전압을 측정하는 기기의 약호는?
(10) 전류계 1대로 3상 전류를 측정하는 기기의 약호는?
(11) OS의 명칭은?
(12) MOF의 기능은?
(13) 3.3[kV]측 차단기에 표기된 600[A]의 의미는?
(1) DM의 명칭은?
(2) 단로기(DS)의 정격전압은?
(3) PF의 역할은?
(4) SC의 역할은?
(5) 22.9[kV]용 피뢰기(LA)의 정격전압은?
(6) ZCT의 역할은?
(7) GR의 역할은?
(8) CB의 역할은?
(9) 전압계 1대로 3상 전압을 측정하는 기기의 약호는?
(10) 전류계 1대로 3상 전류를 측정하는 기기의 약호는?
(11) OS의 명칭은?
(12) MOF의 기능은?
(13) 3.3[kV]측 차단기에 표기된 600[A]의 의미는?
해설
(1) DM : 최대수요전력계(Demand Meter), 15분 평균전력의 최댓값 측정
(2) 단로기 정격전압 : 25.8[kV]
(3) PF(전력퓨즈) : 단락 등 고장전류를 차단해 후단을 보호(부하전류는 통전)
(4) SC(전력용 콘덴서) : 무효전력 공급으로 역률 개선
(5) 22.9[kV]용 피뢰기 정격전압 : 18[kV](다중접지 계통)
(6) ZCT(영상변류기) : 지락 시 영상전류를 검출해 지락계전기에 공급
(7) GR(지락계전기) : 영상전류가 정정값 이상이면 동작해 차단기 트립
(8) CB(차단기) : 부하전류 개폐, 사고 시 단락·지락 등 고장전류 차단
(9) VS(전압계용 전환개폐기)
(10) AS(전류계용 전환개폐기)
(11) OS : 유입개폐기(Oil Switch)
(12) MOF(계기용 변성기) : PT·CT를 한 함에 담아 전압·전류를 변성해 전력량계에 공급
(13) 600[A] : 차단기에 연속 통전 가능한 정격전류
(2) 단로기 정격전압 : 25.8[kV]
(3) PF(전력퓨즈) : 단락 등 고장전류를 차단해 후단을 보호(부하전류는 통전)
(4) SC(전력용 콘덴서) : 무효전력 공급으로 역률 개선
(5) 22.9[kV]용 피뢰기 정격전압 : 18[kV](다중접지 계통)
(6) ZCT(영상변류기) : 지락 시 영상전류를 검출해 지락계전기에 공급
(7) GR(지락계전기) : 영상전류가 정정값 이상이면 동작해 차단기 트립
(8) CB(차단기) : 부하전류 개폐, 사고 시 단락·지락 등 고장전류 차단
(9) VS(전압계용 전환개폐기)
(10) AS(전류계용 전환개폐기)
(11) OS : 유입개폐기(Oil Switch)
(12) MOF(계기용 변성기) : PT·CT를 한 함에 담아 전압·전류를 변성해 전력량계에 공급
(13) 600[A] : 차단기에 연속 통전 가능한 정격전류
[해설]
22.9[kV] 수전설비 문제는 기기마다 명칭·역할·정격값이 규격으로 정해져 있어, 약호를 풀어 쓰는 데 그치지 말고 그 값의 근거까지 함께 답해야 한다.
정격값 두 개가 핵심이다. 단로기(DS)는 계통 최고전압을 기준으로 25.8[kV]를 쓰고, 피뢰기(LA)는 22.9[kV] 다중접지(유효접지) 계통이므로 18[kV]를 쓴다 — 비접지 계통용 21[kV]와 혼동하지 않아야 한다. 3.3[kV]측에 표기된 600[A]는 사고전류가 아니라 차단기가 연속 통전할 수 있는 정격전류다.
보호 계열은 ZCT → GR → CB 순으로 이어진다. ZCT가 지락 시 영상전류를 검출하면 GR이 정정값 이상에서 동작해 CB를 트립시키는 흐름이다. PF는 이와 별도로 단락 등 고장전류를 차단하되 부하전류는 그대로 통전시키고, CB는 평상시 부하전류 개폐까지 담당한다.
계측·보상 계열은 DM(최대수요전력계, 15분 평균전력의 최댓값 측정), MOF(PT·CT를 한 함에 담아 전력량계에 공급하는 계기용 변성기), 전압계·전류계 1대로 3상을 절환 측정하게 해주는 VS·AS, 무효전력을 공급해 역률을 개선하는 SC(전력용 콘덴서), 그리고 유입개폐기 OS로 정리된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.