수전설비 단선결선도의 기기에 관해 답하시오.(1) MOF에 연결된 DM… | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
64
수전설비 단선결선도의 기기에 관해 답하시오.
(1) MOF에 연결된 DM의 명칭
(2) OCB의 역할
(3) PF의 역할
(4) SC의 역할
(5) MOF의 역할
(6) GR의 역할
(7) ZCT의 역할
(8) OS의 명칭
(9) VS·AS 약호의 명칭
(1) MOF에 연결된 DM의 명칭
(2) OCB의 역할
(3) PF의 역할
(4) SC의 역할
(5) MOF의 역할
(6) GR의 역할
(7) ZCT의 역할
(8) OS의 명칭
(9) VS·AS 약호의 명칭
해설
(1) DM : 최대수요전력계
(2) OCB : 부하전류 개폐 및 단락(고장)전류 차단
(3) PF : 단락전류 차단
(4) SC : 진상전류를 공급해 부하 역률 개선
(5) MOF : PT·CT를 한 함에 내장해 전력량계에 계량용 전압·전류 공급
(6) GR : 지락전류를 검출해 차단기를 트립
(7) ZCT : 영상전류를 검출해 GR에 공급
(8) OS : 유입개폐기
(9) VS : 전압계용 절환개폐기, AS : 전류계용 절환개폐기
(2) OCB : 부하전류 개폐 및 단락(고장)전류 차단
(3) PF : 단락전류 차단
(4) SC : 진상전류를 공급해 부하 역률 개선
(5) MOF : PT·CT를 한 함에 내장해 전력량계에 계량용 전압·전류 공급
(6) GR : 지락전류를 검출해 차단기를 트립
(7) ZCT : 영상전류를 검출해 GR에 공급
(8) OS : 유입개폐기
(9) VS : 전압계용 절환개폐기, AS : 전류계용 절환개폐기
[해설]
단선결선도의 각 기기는 계측·보호·개폐·역률개선이라는 서로 다른 역할을 맡아 배치되므로, 명칭보다 역할을 짝지어 이해하는 것이 채점 포인트다.
(1) DM(최대수요전력계)은 MOF로부터 전압·전류를 받아 최대수요전력을 계측하고, (2) OCB는 평상시 부하전류 개폐와 함께 단락 등 고장전류 차단까지 담당하며, (3) PF는 개폐 기능 없이 단락전류 차단만을 전담한다.
(4) SC는 진상전류를 공급해 부하 역률을 개선하고, (5) MOF는 PT·CT를 한 함에 담아 전력량계에 계량용 전압·전류를 공급하며, (6) GR은 (7) ZCT가 검출한 영상전류를 받아 지락 시 차단기를 트립시킨다.
(8) OS는 유입개폐기이고, (9) VS·AS는 각각 하나의 계기로 여러 상을 순차 측정할 수 있게 해주는 전압계용·전류계용 절환개폐기다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.