수전설비 단선결선도의 기기에 관해 답하시오.(1) MOF에 연결된 DM… | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
64
수전설비 단선결선도의 기기에 관해 답하시오.
(1) MOF에 연결된 DM의 명칭
(2) OCB의 역할
(3) PF의 역할
(4) SC의 역할
(5) MOF의 역할
(6) GR의 역할
(7) ZCT의 역할
(8) OS의 명칭
(9) VS·AS 약호의 명칭
(1) MOF에 연결된 DM의 명칭
(2) OCB의 역할
(3) PF의 역할
(4) SC의 역할
(5) MOF의 역할
(6) GR의 역할
(7) ZCT의 역할
(8) OS의 명칭
(9) VS·AS 약호의 명칭
해설
(1) DM : 최대수요전력계
(2) OCB : 부하전류 개폐 및 단락(고장)전류 차단
(3) PF : 단락전류 차단
(4) SC : 진상전류를 공급해 부하 역률 개선
(5) MOF : PT·CT를 한 함에 내장해 전력량계에 계량용 전압·전류 공급
(6) GR : 지락전류를 검출해 차단기를 트립
(7) ZCT : 영상전류를 검출해 GR에 공급
(8) OS : 유입개폐기
(9) VS : 전압계용 절환개폐기, AS : 전류계용 절환개폐기
(2) OCB : 부하전류 개폐 및 단락(고장)전류 차단
(3) PF : 단락전류 차단
(4) SC : 진상전류를 공급해 부하 역률 개선
(5) MOF : PT·CT를 한 함에 내장해 전력량계에 계량용 전압·전류 공급
(6) GR : 지락전류를 검출해 차단기를 트립
(7) ZCT : 영상전류를 검출해 GR에 공급
(8) OS : 유입개폐기
(9) VS : 전압계용 절환개폐기, AS : 전류계용 절환개폐기
[해설]
단선결선도의 기기는 계측·보호·개폐·역률 개선 가운데 한 역할을 맡으므로, 약호와 역할을 짝지어 외운다.
- DM — 최대수요전력계로, MOF에서 받은 전압·전류로 최대수요전력을 잰다.
- OCB — 유입차단기로, 부하전류를 개폐하고 단락(고장)전류를 차단한다.
- PF — 전력퓨즈로, 단락전류 차단만 맡는다.
- SC — 전력용 콘덴서로, 진상전류를 공급해 역률을 개선한다.
- MOF — 계기용 변성기함으로, PT·CT를 한 함에 넣어 전력량계에 계량용 전압·전류를 준다.
- GR — 지락계전기로, 지락전류를 검출해 차단기를 트립시킨다.
- ZCT — 영상변류기로, 영상전류를 검출해 GR에 보낸다.
- OS — 유입개폐기다.
- VS·AS — 전압계용·전류계용 절환개폐기로, 계기 하나로 여러 상을 번갈아 측정하게 해 준다.
혼동 주의: ZCT는 검출, GR은 판단·트립 지령, 차단기는 실제 차단을 맡으므로 셋을 한 세트로 기억한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.