모두CBT

부하의 최대수요전력(최대전력)을 억제하는 방법 3가지 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지

56
부하의 최대수요전력(최대전력)을 억제하는 방법 3가지
해설
① 부하율을 높여 운전(첨두부하 평준화)
② 부등률을 높여 운전(부하 사용 시각 분산)
③ 부하의 역률 개선


[해설]

최대수요전력은 한때에 몰리는 피크 부하와 피상전력으로 결정되므로, 부하를 시간적으로 고르게 나누고 무효분을 줄이면 억제된다.

  • 부하율 향상 — 평균전력을 최대전력에 가깝게 올리는 것으로, 첨두부하를 평준화한다.
  • 부등률 향상 — 여러 부하가 최대가 되는 시각을 분산해 합성 최대전력을 낮춘다.
  • 역률 개선 — 무효전력을 줄여 같은 유효전력을 공급하는 데 드는 피상전력(전류)을 낮춘다.

외우는 요령: 부하율과 부등률은 높일수록, 수용률은 낮을수록 설비를 효율적으로 쓰고 있다는 뜻이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.