출제 19-2히빙 방지대책과 보일링 방지대책을 각각 2가지씩 쓰시오.①… | [건설안전산업기사 실기] 5. 토공사·굴착·흙막이 상세 페이지
26
출제 19-2
히빙 방지대책과 보일링 방지대책을 각각 2가지씩 쓰시오.① 히빙 방지대책
- 시트파일 등의 ( ① )를 깊게 한다.
- 굴착 주변의 ( ② )을 제거한다.
- 굴착방식을 ( ③ ) 방식으로 개선한다.
② 보일링 방지대책
- 굴착저면 아래까지 ( ④ )를 낮춘다.
- 흙막이 벽을 깊게 설치하여 ( ⑤ )을 막는다.
해설
① 근입심도
② 상재하중
③ 아일랜드 컷
④ 지하수위
⑤ 지하수 흐름
② 상재하중
③ 아일랜드 컷
④ 지하수위
⑤ 지하수 흐름
[해설]
히빙 대책은 흙막이를 깊게 박거나 하중을 줄이는 쪽이고, 보일링 대책은 지하수를 다스리는 쪽이다.
- 근입심도 — 시트파일 같은 흙막이벽이 굴착저면 아래로 박힌 깊이로, 깊을수록 바닥 흙이 밀려 올라오기 어렵다.
- 상재하중 — 굴착 주변 지표면 위에 놓인 자재·장비 등의 하중으로, 이를 치우면 배면에서 누르는 힘이 줄어든다.
- 아일랜드 컷 — 중앙부를 먼저 파서 구조물을 세운 뒤 주변부를 나중에 파는 공법으로, 한꺼번에 넓게 노출되는 바닥을 줄인다.
- 지하수위 — 웰포인트 등으로 굴착저면 아래까지 지하수위를 낮추면 수위차가 없어진다.
- 지하수 흐름 — 흙막이벽을 깊게 박으면 물이 벽 아래로 돌아 들어오는 흐름이 차단된다.
혼동 주의: 상재하중 제거는 흙 무게가 원인인 히빙 대책이고, 지하수위 저하는 물이 원인인 보일링 대책이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.