출제 19-1/17-4강관비계에 관한 내용이다. 빈칸을 채우시오.- 띠… | [건설안전산업기사 실기] 4. 가설공사 상세 페이지
20
출제 19-1/17-4
강관비계에 관한 내용이다. 빈칸을 채우시오.- 띠장간격은 2 m 이하로 설치하되, 첫 번째 띠장은 지상으로부터 2m 이하의 위치에 설치할 것
- 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 ( ① ) 이하, 장선 방향에서는 ( ② ) m 이하로 할 것
- 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31m되는 지점 밑부분의 비계기둥은 ( ③ )개의 강관으로 묶어 세울 것
- 비계기둥 간의 적재하중은 ( ④ ) kg을 초과하지 않도록 할 것
해설
① 1.85
② 1.5
③ 2
④ 400
② 1.5
③ 2
④ 400
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙의 강관비계 구조 기준에서 나오는 수치들이다.
- 띠장 방향 기둥 간격 1.85m 이하 — 비계 길이 방향의 기둥 간격이다.
- 장선 방향 기둥 간격 1.5m 이하 — 비계 폭 방향의 기둥 간격이다.
- 제일 윗부분에서 31m 되는 지점 밑부분 기둥은 2개의 강관으로 묶는다 — 아래로 갈수록 커지는 하중을 두 강관이 나눠 받게 한다.
- 비계기둥 간 적재하중 400kg 초과 금지 — 기둥 한 칸 사이에 올릴 수 있는 자재 무게 한도다.
외우는 요령: 띠장 간격 2m, 기둥 간격 1.85m·1.5m, 31m·2개·400kg을 한 묶음으로 기억한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.