모두CBT

출제 20-3곤돌라형 달비계를 설치하는 경우 달비계에 사용해서는 안 되… | [건설안전산업기사 실기] 4. 가설공사 상세 페이지

17

출제 20-3

곤돌라형 달비계를 설치하는 경우 달비계에 사용해서는 안 되는 달기 체인의 기준 3가지를 쓰시오.
① 달기 체인의 길이가 제조된 때의 길이의 ( ① )를 초과한 것
② 링의 단면지름이 제조된 때 해당 링 지름의 ( ② )를 초과하여 감소한 것
③ ( ③ )이 있거나 심하게 변형된 것
해설
① 5%
② 10%
③ 균열


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제63조는 곤돌라형 달비계에 쓰면 안 되는 달기 체인을 늘어남·마모·균열의 세 가지로 정한다.

  • 길이가 제조 당시 길이의 5%를 넘게 늘어난 체인은 링이 소성변형된 것이라 사용 금지다.
  • 링 단면지름이 제조 당시 지름의 10%를 넘게 줄어든 체인은 마모로 단면이 약해진 것이라 사용 금지다.
  • 균열이 있거나 심하게 변형된 체인은 파단 직전 상태라 사용 금지다.

혼동 주의: 같은 조의 와이어로프 기준은 소선 절단 10% 이상, 지름 감소 7% 초과다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.